Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Log. Funktionen bei L&J 12-fach Schaltaktor



D. Schumann
22.05.05, 12:32
Hallo Forum,
habe den 21-fach (2x6) Schaltaktor von Lingg & Janke im Einsatz und bin bei der Parametrierung auf die logischen Funktionen (UND, ODER ...) gestoßen.

Kann mir jemand sagen, was und wie ich damit etwas verknüpfen kann?

Gruß
Dieter

Christian_MUC
22.05.05, 12:42
Hi Dieter,
wenn du eine Verknüpfung aktivierst hast du zwei objekte für den Schaltaktorkanal.

UND
der Kanal schaltet nur ein wenn beide Objekte den Status 1 haben.
Beispiel: eine Aussenbeleuchtung soll nur brennen wenn es dunkel ist und nur zu gewissen Zeiten, also ein Objekt vom Dämmerungsschalter und ein Objekt von der Schaltuhr.

ODER
der kanal schaltet ein wenn eines der beideb Objekte den Status 1 hat
Beispiel: Aussenbeleuchtung über den Taster für diese leuchte und über eine Panikschaltung für alle Leuchten. Dann kann solange Panik ein ist auch nicht mit dem für diese Leuchte zuständigen Taster ausgeschaltet werden.

ich hoffe ich habe es verständlich ausgedrückt.
Gruß
Christian

D. Schumann
22.05.05, 13:29
Hallo Christian,
vielen Dank für die Hilfe. Hatte testhalber die UND-Verknüpfung schon einmal parametriert mit 2 GAs, aber ohne eine Auswirkung. Nach der Parametrierung waren mir aber nicht die zwei unterschiedlichen KOs aufgefallen. Werde jetzt noch einige Versuche starten.

Die Antwortzeiten hier im Forum sind ja einfach genial. Anscheinend sind hier ja einige User ständig online, um auf neue Beiträge zu reagieren :) . Ist schon eine tolle Einrichtung.

Nochmals vielen Dank und einen schönen Tag nach Munich.

Gruß
Dieter