hallo,

bei der inbetriebnahme mehrerer geräte hintereinander bekomme ich immer wieder die fehlermeldung "gerät x.x.x externe physikalische schnittstelle konnte nicht installiert werden",
diese meldung führt dann zum abbruch der inbetriebnahme.
geräte bei denen dieser fehler aufgetreten ist haben dann keine physikalische adresse mehr und müssen vor der erneuten programmierung durch abklemmen der busspannung zurückgesetzt werden.

die hager modemschnittstelle th004 kann ich durch dieses problem überhaupt nicht in betrieb nehmen (bleibt bei ca. 60% stehen).

am com-port ist der fifo-puffer abgestellt.
alle updates sind installiert (ETS2 1.1 B)

MFG

claus

Meudenbach
22.04.02, 07:49
Hallo Claus,

das Problem kenne ich. Wahrscheinlich handelt es sich um Geräte mit der BCU 2.0 (bitte prüfen). Die Modemschnittstelle von Hager kenne ich nicht, aber es gibt Geräte bei denen ein Download entsprechend lange dauert (so ca. 5-7 Minuten). Also einfach mal abwarten.

Nenn mir bitte Deine Geräte und das Betriebssystem Deines PC´s.

Bei BCU 2.0 Geräten solltest Du besser auf die ETS 1.2 wechseln.

Gruss

Mike

claus
23.04.02, 00:12
Hallo Mike,

Mein Betriebssystem ist Windows 2000
ETS mit WIN2000 Update.

Der Fehler tritt meistens bei Aktoren wie z.B ABB-Universaldimmer UD/S 2.300.1 oder Binärausgang, ABB - AT/S 8.4.1 auf.

MfG

Claus

Meudenbach
23.04.02, 06:51
Du musst Dich bis Freitag gedulden, dann werde ich mich Deiner Sache mal annehmen.

Hab Geduld.... :)

Gruss