Hallo, ich bin ein Eib Neuling und habe nun meinen Versuchsaufbau hergestellt und kriege aber keine Verbindung zwischen dem PC und den Bus.
Ich habe die ETS2 V1.3 und habe einen ABB EA/S 232 Schnittstelle.
Kann mir jemand helfen? Es sind mit Sicherheit auch noch andere Angaben zu meinem Problem hilfreich, ich weiß aber im Moment nicht woran das liegen könnte.
Gruß
Wilfried
Joschi Raab
18.05.05, 10:39
Hallo,
Busspannung messen bzw. Programmiertaste drücken ob die LED angeht.
In der ETS die richtige Schnittstelle gewählt.
Welche Fehlermeldung in der ETS
MfG
Raab
Ist das eine REG-Schnittstelle oder eine RS232, die auf einen UP-Busankoppler aufgesteckt wird? An letzterem Fall bin ich verzweifelt, habe das Problem dann aber damit gelöst, dass ich die RS232 auf dem Busankoppler (genauer: die BCU) mittels einer geliehenen REG-RS232 einmalig initial programmiert habe. Danach hat alles funktioniert.
Gruß Joe
Vielen Dank für eure Tipps.
Nachdem ich einiges kontrolliert habe, wie COM Schnittstelle, Baut-Rate... mußte ich feststellen, dass ich einen simplen Fehler gemacht habe.
Ich hatte die Busverbindung an meiner Schnittstelle falsch angeschlosssen.