Hallo,
heute habe ich meinen lang ersehnten Lingg & Janke Netzteilaktor (6x16A) mit integrierter USB Schnittstelle bekommen, um meine ersten Gehversuche in Sachen EIB zu machen. Zunächst verlief alles nach Plan, quasi genauso, wie es mir nach Studium von Literatur, eib-home.de, Forum und sonstiger Dokumentation vorgestellt hatte.
Auf einer Hutschiene habe ich die Kiste (12TE) montiert; 230V über LS auf L1-Klemme, N und PE verbunden, USB angeschlossen.
Mit ETS3 physikalische Adresse programmiert. Danach die Applikation konfiguriert und hochgeladen. Soweit kein Problem.
Da mein bestellter Schalter noch nicht geliefert wurde, habe ich mit der Funktion "Gruppentelegramme" der ETS3 Schaltaktionen ausgelöst, sowohl einzelne Kanäle, als auch alle 6 Kanäle zusammen. Das hat auch funktioniert. An den Ausgängen waren 6 Schütze mit Leuchtdioden als Statusanzeige angeschlossen.
Bei einem Schaltvorgang ging dann plötzlich die online-Anzeige aus und es leuchtet seitdem nur noch die I>Imax Leuchtdiode am Netzteil. Sieht für mich so aus, als würde das Netzteil glauben, dass zuviel Last am Bus hängt, d.h. > 640mA. Da aber gar nichts am Bus hängt außer die internen Geräten (Drossel, USB, Aktor) kann das wohl nicht sein. Die Busklemmen liefern nach extern keine Spannung.
Außerdem ist seither keine USB Verbindung mehr möglich, die Programmierung der physikalischen Adressen funktioniert nicht mehr, der Programmiermodus des Aktors lässt sich nicht mehr aktivieren => ich kann rein gar nichts mehr mit dem Ding machen.
Hier (http://www.lingg-janke.de/Dokumentation/Anleitung%20NTA6F16H+COM.pdf) ist die Anleitung zu diesem tollen Teil, allerdings mit COM Schnittstelle. Bei mir ist es halt statt COM eine USB.
Hat jemand ne Idee dazu?
Hört sich nach nem AEG-Fall an: Auspacken-Einpacken-Garantiefall???
Danke im Voraus für Euer Feedback.
Grüße
André
heute habe ich meinen lang ersehnten Lingg & Janke Netzteilaktor (6x16A) mit integrierter USB Schnittstelle bekommen, um meine ersten Gehversuche in Sachen EIB zu machen. Zunächst verlief alles nach Plan, quasi genauso, wie es mir nach Studium von Literatur, eib-home.de, Forum und sonstiger Dokumentation vorgestellt hatte.
Auf einer Hutschiene habe ich die Kiste (12TE) montiert; 230V über LS auf L1-Klemme, N und PE verbunden, USB angeschlossen.
Mit ETS3 physikalische Adresse programmiert. Danach die Applikation konfiguriert und hochgeladen. Soweit kein Problem.
Da mein bestellter Schalter noch nicht geliefert wurde, habe ich mit der Funktion "Gruppentelegramme" der ETS3 Schaltaktionen ausgelöst, sowohl einzelne Kanäle, als auch alle 6 Kanäle zusammen. Das hat auch funktioniert. An den Ausgängen waren 6 Schütze mit Leuchtdioden als Statusanzeige angeschlossen.
Bei einem Schaltvorgang ging dann plötzlich die online-Anzeige aus und es leuchtet seitdem nur noch die I>Imax Leuchtdiode am Netzteil. Sieht für mich so aus, als würde das Netzteil glauben, dass zuviel Last am Bus hängt, d.h. > 640mA. Da aber gar nichts am Bus hängt außer die internen Geräten (Drossel, USB, Aktor) kann das wohl nicht sein. Die Busklemmen liefern nach extern keine Spannung.
Außerdem ist seither keine USB Verbindung mehr möglich, die Programmierung der physikalischen Adressen funktioniert nicht mehr, der Programmiermodus des Aktors lässt sich nicht mehr aktivieren => ich kann rein gar nichts mehr mit dem Ding machen.
Hier (http://www.lingg-janke.de/Dokumentation/Anleitung%20NTA6F16H+COM.pdf) ist die Anleitung zu diesem tollen Teil, allerdings mit COM Schnittstelle. Bei mir ist es halt statt COM eine USB.
Hat jemand ne Idee dazu?
Hört sich nach nem AEG-Fall an: Auspacken-Einpacken-Garantiefall???
Danke im Voraus für Euer Feedback.
Grüße
André