PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Leuchtstoffröhren an Schaltaktor



wagi30
01.05.05, 10:29
Hallo Forum,

ich habe einen Gira 16-fach Schaltaktor 1029 00. In der Beschreibung steht, dass er für Leuchtstofflampen nicht freigegeben ist. Würd nun aber gerne in der Werkstatt und im Heizraum Leuchtstofflampen einsetzen.

- Warum ist diese Kombination eigentlich nicht erlaubt?
- Was kann ich tun, damit es trotzdem funktioniert?

Danke

Grüße

Andreas

Ralf Engels
01.05.05, 11:01
Verwende bitte die Ausgänge 9-16 für diesen Zweck.
Die Bedienungsanleitung wird dahingehend umgestellt.

Gruß

Ralf

_________________________________________________

Gira, Giersiepen GmbH & Co.KG, Dahlienstr. 12, 42477 Radevormwald _________________________________________________
Ralf Engels, Produktmanager Instabus EIB

Weitere Informationen siehe: http://www.gira.de

thieleks
01.05.05, 11:04
also Spulen, die u.a. in Vorschaltgeräten von Leuchtstoffröhren vorkommen, können sehr hohe Ströme für kurze Zeiten auslösen, und dafür muss der Relaiskontakt gebaut sein.

Lösung: Schütz o.ä. dazwischenschalten, dessen Kontakte das aushalten.

Gruß KPT

EIB-TECH
01.05.05, 12:58
Ich hatte vor längerer Zeit massive Probleme damit.
Die Elektrofirma hatte ca. 20 EVG's auf den Schaltaktor aufgeklemmt. Dann hieß es nur noch Adios Amigos für den Schaltaktor.


Folgende Daten habe ich von Osram über ein 58 Watt EVG erhalten.

20 A Einschaltstrom pro EVG für 208 micro sek.