Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Zentralfunktion
Hallo, ich bin EIB-Anfänger.Wer kann mir sagen wie ich meine gesamte Beleuchtung und die Steckdosenstromkreise über einen ZENTRAL AUS-EIN Taster ausschalten kann, und beim einschalten nur die Steckdosenstromkreise wieder zuschalte.
Morgen,
gründe zwei Gruppenadressen
GA 0/1 = Zentral Steckdosen + Beleuchtung (aus)
GA 0/2 = Zentral Beleuchtung (ein)
Taster
linke Wippe = GA 0/1 (Parameter auf AUS)
rechte Wippe = GA 0/2 (Parameter auf EIN)
Aktor
Schalten = GA x/x und GA 0/1 und GA 0/2
Bei allen Aktoren was du Auschalten willst, trägste GA 0/1 ein und bei allen die du Einschalten willst, trägste GA 0/2 ein. Wichtig ist ab zweiter stelle, also GA x/x muss vergeben und an erster stelle stehen (sendend)
Unter der Suchfunktion im Forum findest du noch mehr hinweise.
Viel Spaß einen schönen Tag und
Gruß
tweky
Hi tweky,
du meintest sicherlich:
GA 0/2 = Zentral Steckdosen (ein)
Gruß Torsten