PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : HS Treppenhauslicht Logik - bin zu dumm :-)



imoEIB
18.04.05, 16:31
Hi,

versuche die Treppenhauslicht Funktion des HS (2.1) zu benutzen. Komme aber wohl mit der Logik nicht ganz klar :-(

Eingang = Gruppe wo der Taster und der Ausgang des Aktors angeslossen ist

Baustein ID1608 (Treppenhauslicht Funktion)
E1 = 240 (Sekunden)
E2 = verknüpft mit Eingang
E3 = 0
E4 = 0
E5 = 0

A3 = verbunden mit Ausgangsbox

Ausgangsbox = gleiche Gruppe wie Eingangsbox.

Also: Kunde drückt Taster. Licht geht an..... und nie wieder aus :-)

Wer weiss Rat ???

Gruss

EIB-Freak
18.04.05, 18:26
Hallo imoEIB,

als erstes würde ich vorschlagen, dass du 2 Verschiedene Gruppenadressen nimmst: weil wenn der taster die GA sendet (1) bekommt das natürlich auch der aktor mit, der ja mit der gleichen GA verbunden ist. also einfach dem Aktor ne neue Ga
geben, die auf die ausgangsbox und den aktor kommt.

Gruß,

EIB-Freak

Meudenbach
18.04.05, 18:29
Na das ist aber kein "klassisches" Treppenhaus Modul !!!

Wenn Taster "EIN" sendet, soll ja auch die Leuchte schalten und das "Modul" nach der Ablaufzeit ausschalten !!! Sag nur das kann der HS nicht ?????

Gruss

Matthias Schmidt
18.04.05, 18:46
Am Ausgang liegt das Flurlicht und noch ein weiterer Befehl. Was tut der?

imoEIB
18.04.05, 19:39
Oh je.... der EIB Murphy hat zugeschlagen :-)

Kaum hatte ich es gepostet, hat es auch schon geklappt. Vorher bin ich dran verzweifelt. Man sieht dann wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.

@Matthias: Der weitere Befehl setzt eine Konstante des Kom-Objekts auf 1. Brauch ich den nicht ?

Vielen Dank für eure Hilfe.

Gruss

Matthias Schmidt
18.04.05, 19:45
Wie genau?

imoEIB
23.04.05, 22:25
Hi,

sorry war im Ausland :-))
Also der Befehl setzt dann das Kellerlicht auf die Konstante 1.

Übrigens funktioniert es jetzt so.

Hat nicht jemand ein grosses Projekt, wo solche Sachen einfach mal drin sind, und man es sich angucken kann, wie es sein sollte ?

Habe auch den Eindruck, dass wenn ich den HS über das Netz programmiere, nicht immer alle Daten korrekt übertragen werden.
So benutze ich z.B. das Sonnenstandsmodell mit einer Verzögerung von 30 min. Tatsächlich gingen meine Rolladen heute jedoch nur ca. 10 min. nach Sonnenuntergang(szeit) runter.... ?

Hat jemand eine Idee.:confused: