Hallo Hs-Fans,

gibt es im hs die möglichkeit 0-100% in 0-255 zuwandeln.Wegen Thilos rollo steuerbaustein, mein aktor kann nur pos. anfahren 0-255.

Gruß
Gerald Düthorn:confused: :confused:

Matthias Schmidt
12.04.05, 17:45
Einfach ein Multiplikatorbaustein mit dem Faktor 2,55 als Fixwert an einem Eingang!

Hujer
13.04.05, 16:15
Hallo Gerald,

mit dem einsatz vom vom Mini Funktionsmodul kein Problem. Auch jede Visu kann das lösen.

Gruß Frank :)