Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : MERTEN RTR defekt



holger002
11.04.05, 00:13
Hallo !

Habe die Merten RTR (Nr.:6232) im Einsatz.
Da ich ja "GERD" verwende ist mir aufgefallen,das aus meinem Büro die Temperaturen nicht angezeigt werden.
Auf dem Display vom RTR erscheint nur die 7C° für Frostschutz (Sollwert)
Wenn ich auf Komfort umschalten will,springt die Anzeige wieder sofort auf Frostschutz.
Habe neu programmiert....passiert immer das gleiche.
Habe den RTR auch in einem neuen Projekt eingebunden...auch das gleiche wieder....
Uhrzeit usw werden angezeigt,das Problem liegt an der Temp.Regelung...
Gibt es noch möglichkeiten zum testen,bevor ich den RTR einschicken muss....???

Gruss
Holger

PeterPan
11.04.05, 00:22
.. Parameter.

- Gibt es da eine Lasche in der steht "Nach Inbetriebnahme in Modus Frostschutz springen"?

- Ist eine Gruppenadresse auf dem Objekt Frostschutz gelegt, aber noch nicht mit einem anderen Objekt verbunden?

- Sendet bei verbundener Gruppenadresse irgendein Objekt zyklisch darauf eine 1?

Eine Aufzeichnung bringt das an den Tag.

Gruss
PeterPan

holger002
11.04.05, 00:25
Original geschrieben von PeterPan
.. Parameter.

- Gibt es da eine Lasche in der steht "Nach Inbetriebnahme in Modus Frostschutz springen"?

- Ist eine Gruppenadresse auf dem Objekt Frostschutz gelegt, aber noch nicht mit einem anderen Objekt verbunden?

- Sendet bei verbundener Gruppenadresse irgendein Objekt zyklisch darauf eine 1?

Eine Aufzeichnung bringt das an den Tag.

Gruss
PeterPan


Hallo Peter

-Nach Reset springt der RTR in StandBy Modus
-Objekt Frostschutz hab ich rausgenommen

Also kann daher kein Frostschutz alarm kommen....

Gruss

Holger

plein
11.04.05, 15:10
Hallo Hoger,

schreib doch mal woran s gelegen hat, bzw. was Merten dazu sagt.

Habe nämlich einige 633684 und 633284 bei einem Kunden verplant und will mich nicht hinterher wundern...

Gruss