lholle
09.04.05, 12:21
Hallo Profis,
probiere seit Stunden Garagentorverschlußüberwachung über Tasterschnittstelle auf den Bus zu bringen:confused:
Habe 2 Rolltormagnetkontakte montiert und an Gira-4fach Tasterschnittstelle geklemmt (Eingang 1 und 2) um die Info Auf/Zu auf Bus zu bringen (Verteilerkasten weit weg). Magnetkontakte funktionieren (nachgemessen). Die GA ist auf Schaltobjekt 1.1 bzw. 2.1 gelegt (zyklisch senden). Die Tasterschnittstelle sendet jetzt immer nur den Wert für fallende Flanke, das Öffnen der Tore hat keine Reaktion zur Folge (beim Meßgerät schon). Es kommen aber keine Telegramme mit dem Wert für steigende Flanke auf den Bus. Hat jemend eine rettende Idee? Danke
probiere seit Stunden Garagentorverschlußüberwachung über Tasterschnittstelle auf den Bus zu bringen:confused:
Habe 2 Rolltormagnetkontakte montiert und an Gira-4fach Tasterschnittstelle geklemmt (Eingang 1 und 2) um die Info Auf/Zu auf Bus zu bringen (Verteilerkasten weit weg). Magnetkontakte funktionieren (nachgemessen). Die GA ist auf Schaltobjekt 1.1 bzw. 2.1 gelegt (zyklisch senden). Die Tasterschnittstelle sendet jetzt immer nur den Wert für fallende Flanke, das Öffnen der Tore hat keine Reaktion zur Folge (beim Meßgerät schon). Es kommen aber keine Telegramme mit dem Wert für steigende Flanke auf den Bus. Hat jemend eine rettende Idee? Danke