Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Siemens GE 141 / ETS 1.3 Fehler



hitechno
07.04.05, 20:42
Hallo
bin neu hier und suche rat
möchte das siemens GE141 programmieren und bekomme nun die meldung " telegramm wurde verfälscht versuchen sie es nochmal"
konnte aber bereits alle vorschaltgeräte auslesen und zu gruppen zusammenschliesen.
sollte bereits gestern fertig sein :confused:
dank euch im voraus

Klaus Gütter
08.04.05, 12:09
Hallo hitechno,

war der genaue Text: "Ein Telegramm wurde beim Senden oder Empfangen verfälscht. Führen Sie die Funktion erneut aus."?

Wenn ja, ist das ein Hinweis auf ein massives Kommunikationsproblem zwischen PC und RS232-Datenschnittstelle. Kann sein, dass es mit einer anderen Datenschnittstelle besser klappt, es gibt aber leider einige PCs, mit denen die Kommunikation über RS232 definitiv nicht stabil funktioniert.

Wenn eine andere RS232 nicht hilft und Sie einen anderen PC (möglichst anderes Fabrikat) zur Verfügung haben, würde ich mal probieren, den Rechner zu tauschen.

Wenn es nur einmalig oder extrem selten auftritt, brauchen Sie nichts zu unternehmen.

Gruß, Klaus Gütter

hitechno
16.09.07, 16:20
Tach
Bin nun wieder einmal beim Umstellen gewesen.
Konnte wieder nicht Programmieren! Habe nun den Aktor nur mit Spannungsversorgung und Schnittstelle aufgebaut, siehe da, er lässt sich supi programmieren. :cool:

Hab`s gleich ein par mal umprogrammiert:D, jedesmal OK. Im Projekt mit den ~800 Geräten geht´s ganz selten!

Gruß Hermann