PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : DALI+EIB im gleichen Kabel?



r.lorenz
01.04.05, 17:36
2 kurze Frage:
1) Ist DALI+EIB im gleichen Kabel erlaubt, wenn DALI nur im EIB-Kabel bleibt.
2) Ist es Technich Möglich oder gibt es Störbeeinflußungen?

PeterPan
01.04.05, 18:12
Hallo Kollege..

DALI und EIB sollte nach Möglichkeit getrennt installiert werden - also auf getrennten Kabeln laufen.

Diese Diskussion hat es aber schon mal gegeben *grübel* (Matthias?)

a) Bei Dir zu Hause kannst Du das ja mal ausprobieren.

b) Bei Kunden solltest Du von Haus aus die Kabel trennen.

c) DALI kann zusammen mit der Zuleitung in einem Kabel geführt werden - d.h. man nehme ein 5x1,5 (5x2,5) bei dreiphasiger Zuleitung 7x1,5 (7x2,5) - die beiden "schwarzen" sind der DALI-Bus - braun/blau/grün-gelb die 230V-Zuleitung.

Gruss
PeterPan

Christian_MUC
01.04.05, 19:09
Original geschrieben von PeterPan
d.h. man nehme ein 5x1,5 (5x2,5) bei dreiphasiger Zuleitung 7x1,5 (7x2,5) - die beiden "schwarzen" sind der DALI-Bus - braun/blau/grün-gelb die 230V-Zuleitung.


Und wenn du nur einen schwarzen findest dann hast du ein neues Kabel, die farben haben sich seit 2004 geändert, in ganz Europa (vielleicht auch in der Schweiz ?)

Die neuen haben jetzt schwarz, grau, braun, blau und grün-gelb.

Die alten dürfen aber noch bis 2006 verwendet werden.

Gruß
Christian

Matthias Schmidt
01.04.05, 20:22
Bei mir in eienm Kabel ohne Probleme und ohne Gewähr.

Bis heute konnte mir noch niemand belegbar sagen, ob das jetzt zulässig ist oder nicht.

tweky
01.04.05, 22:08
in der VDE steht dazu unter 0100T411.1.3.2
- Mehradrige Leitungen dürfen Stromkreise verschiedener Spannungen enthalten, wenn der Leiter von SELV- und PELV Stromkreisen einzeln/ gemeinsam mit einer Isolierung versehen ist, die für die höchste vorkommende Spannung bemessen ist.

-> folglich darf ein anderer Stromkreis in der Leitung geführt werden solange die Isolierung des Leiters eben gegen diese Spannung geschützt ist.

-> jedoch steht in den EIB Schulungsunterlagen Stand: Mai 2001 unter Installation folgendes,
Freies Adernpaar: zulässige Verwendungsmöglichkeitten
* frei lassen
* Verwendung für andere Kleinspannungsnetze SELV

und Dali ist kein SELV.... !!

gruß
tweky

r.lorenz
01.04.05, 22:32
Was ist DALI denn?

tweky
01.04.05, 22:38
entweder PELV oder FELV.
Dies ist eine Vereinfachung von SELV.

Nähere Daten müsstest Du aus der technischen Beschreibung von Dali entnehmen.

gruß
tweky

Ralf Engels
02.04.05, 09:15
Hi,

Die Isolation der digitalen Dali Schnittstelle entspricht den Anforderungen der Basisisolierung; die Prüfung erfolgt nach
dem Standard IEC 60 928. Somit ist SELV (Safety Extra Low Voltage) nicht gewährleistet.

Da EIB jedoch SELV ist darf die Dali Steuerung und der EIB nicht in einer EIB Leitung gemeinsam verlegt werden.

Gruß

Ralf