Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Schaltaktor ohne Relai
Christoph04
25.03.05, 12:24
Hallo zusammen!
Ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Aktor. Hab folgendes Progblem: Durch sehr häufiges Schalten der Kanäle sterben die Relais im Aktor frühzeitig. Nun bin ich auf der Suche zu einer Alternative.
Hat wer eine Idee?
Matthias Schmidt
25.03.05, 12:41
Was hängt denn für eine Last dran?
wenns nur an der Schalthäufigkeit liegt , würd ich Lingg&Jahnke Aktoren empfehlen , bei denen können nämlich die Relais einzeln ausgetauscht werden
Gruss Norbe
Hallo Christoph!
Nimm einen Binärausgang und schalten ein elektronisches Relais dran. Damit sollte es keine Probleme mehr geben.
z.B:
http://www.rs-components.at/cgi-bin/bv/browse/Module.jsp?BV_SessionID=@@@@1779311822.1111759801@ @@@&BV_EngineID=ccchaddeegfleefcfngcfkmdgkldfik.0&cacheID=atnetscape&3289212639=3289212639&stockNo=2181937
Gruß
Christian
Christoph04
25.03.05, 20:16
@ Matthias: keine Last, wird nur als pot. freier Kontakt weitergeben (Energieoptimierungsanlage)
@ Norbe: Ich möchte es eben vermeiden alle paar Wochen dahin fahre Relais tauschen.