PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Merten VTS Visu -- Fehlermeldung



kmrlange
27.03.02, 21:01
Hallo einen hab ich noch,

neuerdings bekomme ich beim Starten der VTS Demo software
die Fehlermeldung "Fehler beim Anlegen des Alarmbuffers..."

Sagt das jemandem etwas??
Der Fehler tritt schon gleich beim Starten der .exe auf.

Ich kann nicht sagen was seit dem letzten funktionieren neu auf dem Rechner installiert wurde.
Nur soviel: Es betrift genauso die HLT-Visu.

Gruß, KAi :confused:

Markus Zack
28.03.02, 08:04
Hallo Kai!

Hast du vielleicht Windows NT oder 2000 und keine Adminrechte? Es wird nämlich beim Start eine Datei im WinNT bzw. Windows Verzeichnis angelegt. Ohne genügend Rechte funktioniert das nicht.

Ciao,
Markus

kmrlange
28.03.02, 14:38
Hai,

ich benutze Win98 ohne jeden Nutzer- oder Anmelde- Schnickschnack. Hast due eine Idee, wie ich das in Win 98 überprüfen kann?

Eigene Files im Win98 Verzeichniss kann ich anlegen.

Gruß, KAi

kmrlange
03.04.02, 19:22
Hallo noch mal,

der Vollständigkeit halber poste ich mal die Musterlösung meines kleinen Problems. Natürlich von der professionellen Merten INFOLINE:

Das Löschen der alarm.buf im Windowsverzeichnis war es dann.
Gruß, Kai
------------------------------------------------------------------------------
Von: Infoline [SMTP:Infoline@merten.de]
Gesendet am: Dienstag, 2. April 2002 17:32
An: 'KMR Lange'
Betreff: AW: VTS --- Fehlermeldung

Hallo Herr Lange,

bezüglich des VTS Problems kommen für mich zur Zeit nur zwei Möglichkeiten
in Betracht:

1. Die Datei alarm.buf im Windowsverzeichnis von Hand löschen und
anschließend
die VTS erneut starten. Die alarm.buf wird beim Neustart erneut angelegt.

2. Beim Neustart der VTS wird eine Routine durchfahren, welche in einer
Überprüfung des
Festplattenspeichers resultiert. Bei einem Speicherplatz unter ca. 2 MB
würde auch diese
Fehlermeldung angezeigt. Da Sie sehr wahrscheinlich mehr Kapazität zur
Verfügung haben,
könnte es sein, das bei sehr großen Speicherkapazitäten wie es sehr
häufig der Fall ist
auch diese Routine fehlschlägt. In dem Fall müssten wir diese
entwicklungsseitig deaktivieren.

Bitte um Rückmeldung nach testen von Punkt 1. Vielen Dank.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.