Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Sind´s wirklich 10mA pro Gerät?



Unique24
17.03.05, 16:44
Hallo

Da ich bald meine EIB Anlage erweitere, kommen neue Geräte hinzu und ich muss mich wohl von meiner 320mA Spannungsversorgung trennen.

Pauschal sagt man das man pro Gerät 10mA einrechnen soll?

Wie sieht es mit Wetterstationen, oder denn ABB 32fach Konzentrator (wenn alle 31 als Ausgänge parametriert sind) aus.
Gilt hier ebenso die Faustformel?

Werde ca. 40 EIB Teilnehmer dann haben. Zusätzlich brauche ich auch noch 225mA für Relais.
Das heißt, das ich die Relais auch mit der EIB Spannungsversorgung erstmal betreiben könnte, bis mein Projekt wieder wächst und die Relais ein eigenes Netzteil bekommen.

Oder können 40 EIB Teilnehmer mehr als 400mA Strom ziehen?
Denn dann wird ein seperates Netzteil fällig für die Relais.

Vielen Dank

Hannes

Matthias Schmidt
17.03.05, 17:23
Typisch sind 5 mA pro Gerät!

Unique24
17.03.05, 17:36
Hallo Matthias

Das würde mich freuen, denn dann könnt ich inzwischen noch die Relais über die 640mA Spannungsversorgung betreiben.

Vielen dank

Hannes

Dieter Koch
17.03.05, 18:11
Original geschrieben von Unique24
Hallo


Wie sieht es mit Wetterstationen, oder denn ABB 32fach Konzentrator (wenn alle 31 als Ausgänge parametriert sind) aus.
Gilt hier ebenso die Faustformel?



Die Geräte haben ja noch eine zusätzliche Stromversorgung. Dann passt das schon.

Dieter