Guten morgen an alle,
hat wer von euch eine Ahnung gibt es Wärmezähler mit EIB??
M-Bus ist kein Problem zu bekommen, aber leider nur sehr erschwert einsetzbar, für mich! Die 13 Gebäude sind miteinander mit EIB-Kabel verbunden, 2 Adernpaar für M-Bus zu verwenden ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll.
Bleibt mir nur der Weg über M-Bus und Schlaps „EIBGW-MBus“ Weiche??
Vielen Dank im voraus für eure Info
Klaus
Bei den Waermezaehlern musst Du erstmal festlegen was Du eigentlich messen willst. Hier unterscheidet man zwischen Waermezaehler die fuer eine Abrechnung dienen und denen die zur realen Energiemessung benoetigt werden. Erstere messen nur den Vorlauf weshalb sie aber auch nicht den realen Waermeverbrauch messen. Willst Du den messen brauchst Du ein Geraet das Vor- und Ruecklauf misst.
Falls Du keine elektronisch geregelte Pumpe hast kannst Du mit Hilfe der Pumpencharacteristik, einer Pumpenerkennung (z.B. Binaereingang), einem oder zwei Leitungsfuehler von L&J und irgend einem Rechner (z.B. Funktionsmodul oder Homeserver) den Waermebedarf berechnen.
Gruss,
Gaston
Ralf Engels
18.03.05, 11:20
Hallo,
bei Allmess dürfte so etwas geben
http://www.allmess.de/html/maxx.html
Es gibt neben M Bus auch einen Optionsstecker der einen Impulsausgang für Volumen & Energie hat.
Montageanleitung Optionsstecker http://www.allmess.de/assets/PDF/10440_MA_Optionsstecker.pdf
Auch bei Wasserzähler gibt es Nachrüstsätze wird einfach oben auf dem Zähler montiert
http://www.allmess.de/html/cyble.html
Gruß
Ralf
Hallo Gaston,
der Kunde möchte nicht anhand der gemessenen Ergebnissen die Wärme verrechnen.
Habe mir jetzt mal was mit dem Homeserver gebastelt und werde es heute Abend bzw. das Wochenende testen.
(Vorlauf – Rücklauf) x 4190 x Liter/Sekunde (der Pumpe) = Watt
Wenn die Pumpe an ist sende ich den Wert auf den Counter Eingang des Energiezählerbausteins und gebe die Ergebnisse an die Visu weiter.
Müsste so eigentlich funktionieren.
Kannst du mir bei deiner Bemerkung „Falls Du keine elektronisch geregelte Pumpe hast kannst Du mit Hilfe der Pumpencharacteristik, einer Pumpenerkennung (z.B. Binaereingang)“ weiterhelfen?? Kann deinem Gedankengang nicht folgen.
Danke inzwischen
Gruß Klaus
dart_baerchen
18.03.05, 11:35
Hey,
Du redest von 13 Gebäuden, könntest du mal sagen wie du deine EIB Daten verarbeitest bzw wo werden diese bei dir angezeigt.
Arbeitest du mit einem Computer könnten dir die Produkte von der Fa. MBS vielleicht helfen.
http://www.mbs-software.de/
gruss
Rolf
Die gesamte Anlage (Heizung, Warmwasser, Strohmzähler,...) wird von einem Homeserver versorgt. Die erhaltenen Daten werden in Tabellen, Grafiken und Archiven gespeichert und zur weitern Auswertung zur verfügung gestellt.
Grüße
Klaus