PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Jung Raumcontroller 3-fach RCD 2021



Mathew
16.03.05, 07:56
Hallo !

Hab da ein kleines Problem !
Ich hab mir einen Jung Raumcontroller 3-fach RCD 2021 von jung für meinen Vorratsraum gekauft.
Nun merke ich das ich mit den normalen Voreinstellungen nicht ganz hin komme.
Am Controller sind ja die oberen 4 Tasten li.+re. vom Display für die Temperaturregelung vorprogrammiert, ich benötige aber nun noch 1 Taste fürs Licht und 2 Tasten für den elektr. Rollladen !
Im ganzen habe ich aber nur 6 Tasten !

Der Controller ist nagelneu aber Umtauschen ist nicht mehr da ich im schon eine phys. Adresse eingegeben habe !

Wie könnte ich denn meine Funktionen nun am besten eingeben damit ich den Controller doch noch in diesem Raum nutzen kann ?
Hat da jemand von euch schon mehr Erfahrung mit diesem Gerät und kann mir hier einen guten Tipp geben ??

Bin für jede Hilfe dankbar !!!!!!!!!!!!!

Viele Grüße
Mathew

bjo
16.03.05, 08:17
Original geschrieben von Mathew
Hallo !

Hab da ein kleines Problem !
Ich hab mir einen Jung Raumcontroller 3-fach RCD 2021 von jung für meinen Vorratsraum gekauft.
Nun merke ich das ich mit den normalen Voreinstellungen nicht ganz hin komme.
Am Controller sind ja die oberen 4 Tasten li.+re. vom Display für die Temperaturregelung vorprogrammiert, ich benötige aber nun noch 1 Taste fürs Licht und 2 Tasten für den elektr. Rollladen !
Im ganzen habe ich aber nur 6 Tasten !
Viele Grüße
Mathew

Frage: warum Rolladen überhaubt auf die Tasten legen ?
Da es sich doch um einen Vorratsraum handelt reicht es doch die
Rollade in eine Zentralfunktion mit einzubinden !

Dieter Koch
16.03.05, 08:22
Original geschrieben von Mathew
Hallo !

Hab da ein kleines Problem !
Ich hab mir einen Jung Raumcontroller 3-fach RCD 2021 von jung für meinen Vorratsraum gekauft.
Nun merke ich das ich mit den normalen Voreinstellungen nicht ganz hin komme.
Am Controller sind ja die oberen 4 Tasten li.+re. vom Display für die Temperaturregelung vorprogrammiert, ich benötige aber nun noch 1 Taste fürs Licht und 2 Tasten für den elektr. Rollladen !
Im ganzen habe ich aber nur 6 Tasten !



Das hast Du richtig erkannt, die Tasten sind vorprogrammiert, aber jederzeit änderbar.
Da es sich um einen Vorratsraum handelt, wird der Controller wahrscheinlich nicht in den Komfortbetrieb geschaltet werden müssen. Wenn doch, gibt es ja andere Möglichkeiten wie MT701 usw. Auch eine Temperaturverstellung +/- 3 Temperaturschritte wird wohl nicht unbedingt gebraucht.

Vorschlag meinerseits:
1 Tastenpaar für die Temperaturanpassung, 1 Tastenpaar für das Licht und 1 Tastenpaar für den Rollladen. Wenn der Temperaturbereich nicht ausreichen sollte, hast Du ja immer noch die zweite Bedienebene.

Gruß
Dieter

Julia
16.03.05, 13:54
Theoretisch könnte man mit "umschalten/tooglen" Funktionen wie Licht auch auf einen Taster legen.

Haben auch bei uns alle erst mal umprogrammiert.

Grüsse
Julia
:)

Mathew
16.03.05, 22:37
......erstmal vielen dank für eure Tipps !!

Ich denke ich werds so machen wie Dieter es vorgeschlagen hat denn ich brauche im Vorratsraum wirklich keine Komfortumschaltung.

Julia: das mit dem Licht schalten mit nur einem Taster habe ich auch schon in Erwägung gezogen aber das hätte bei dem 3-fach Raumcontroller nicht gereicht wenn ich die oberen vier Tasten so gelassen hätte wie sie im Auslieferungszustand programmiert waren.


Gruß Mathew