Unique24
12.03.05, 16:10
Hallo
Heute hatte ich ein etwas merkwürdiges "Phänomen" bei meiner EIB Installation.
Wollte den TV und Sat an machen, und schalte dazu die Steckdosen an.
Der Steckdosenkreis ist auf einen freien Ausgang des Merten 4fach Jalousieaktors gelegt und als Schaltung parametriert.
Das hat noch mein Elektroinstallateur gemacht und deswegen denk ich das es OK sein sollte.
Das Knacken der Relais hört man bei den Schaltktoren nur gering und ist nicht störend. Jedoch beim Jalousieaktor ist es doch ein lauter dumpfer "Schnalzer".
Jedenfalls als ich den Taster drückte, spielte der Fernsehr kurz verrückt (ein - aus - ein - aus) und das Licht im Kleiderschrank glimmte nur mehr (Spots).
Auch der Sternenhimmel glimmte nur mehr beim audfrehen. Das Hauptlicht habe ich mit einem herkömmlichen Dimmer gedimmt, da 400Watt zuviel sind.
Habe sofort den FI betätigt und wieder zurück. Jedoch war das Problem immer noch. Die Lichter im Schlafzimmer glimmten nur. Auch schaltet sich der Fernsehr nicht mehr ein (zuwenig Strom?) und das Hauptlicht brennt überhaupt nicht mehr.
Habe dann einmal den Ausgang am Jalousieaktor (ausgeschaltet) der Steckdosen gemessen und hat 70 Volt angezeigt. Sollte aber NULL Volt am Ausgang des Jalousieaktors sein, beim einschalten waren dann 230 V, beim Ausschalten wieder 70V (Sofern ich das Messgerät richtig bedient habe).
Meine Freundin hat dann nochmal probiert das Hauptlicht einzuschalten (Auch 70V ausgeschaltet am Ausgang des Jung Aktors) und plötzlich geht wieder alles.
Ist dies ein Anzeichen das zuviel Last beim Einschalten der Steckdosen auf den Jalousieaktor kommen? Sind aber nur ein TV (klein) und eine Sat Box.
Tippte zuerst an einen Kurzschluss, aber es ist kein FI gefallen und auch nach abschalten des Stromes und wieder einschalten war das Problem noch da.
Hat jemand eine Idee?
Ach ja ... Rauchmelder sind überall installiert ;-)
Ich bin Tags davor im Spitzboden über die Leitungen geganngen die zum Schlafzimmer führen. Dort ist auch der konv. Dimmer. Aber das Problem trat auf beim einschalten der Steckdosen.
Der PC blieb verschont (Eigener Schutzschalter und andere Aktor)
Auch das Licht im EDV Raum war nicht betroffen.
Danke
Hannes
Heute hatte ich ein etwas merkwürdiges "Phänomen" bei meiner EIB Installation.
Wollte den TV und Sat an machen, und schalte dazu die Steckdosen an.
Der Steckdosenkreis ist auf einen freien Ausgang des Merten 4fach Jalousieaktors gelegt und als Schaltung parametriert.
Das hat noch mein Elektroinstallateur gemacht und deswegen denk ich das es OK sein sollte.
Das Knacken der Relais hört man bei den Schaltktoren nur gering und ist nicht störend. Jedoch beim Jalousieaktor ist es doch ein lauter dumpfer "Schnalzer".
Jedenfalls als ich den Taster drückte, spielte der Fernsehr kurz verrückt (ein - aus - ein - aus) und das Licht im Kleiderschrank glimmte nur mehr (Spots).
Auch der Sternenhimmel glimmte nur mehr beim audfrehen. Das Hauptlicht habe ich mit einem herkömmlichen Dimmer gedimmt, da 400Watt zuviel sind.
Habe sofort den FI betätigt und wieder zurück. Jedoch war das Problem immer noch. Die Lichter im Schlafzimmer glimmten nur. Auch schaltet sich der Fernsehr nicht mehr ein (zuwenig Strom?) und das Hauptlicht brennt überhaupt nicht mehr.
Habe dann einmal den Ausgang am Jalousieaktor (ausgeschaltet) der Steckdosen gemessen und hat 70 Volt angezeigt. Sollte aber NULL Volt am Ausgang des Jalousieaktors sein, beim einschalten waren dann 230 V, beim Ausschalten wieder 70V (Sofern ich das Messgerät richtig bedient habe).
Meine Freundin hat dann nochmal probiert das Hauptlicht einzuschalten (Auch 70V ausgeschaltet am Ausgang des Jung Aktors) und plötzlich geht wieder alles.
Ist dies ein Anzeichen das zuviel Last beim Einschalten der Steckdosen auf den Jalousieaktor kommen? Sind aber nur ein TV (klein) und eine Sat Box.
Tippte zuerst an einen Kurzschluss, aber es ist kein FI gefallen und auch nach abschalten des Stromes und wieder einschalten war das Problem noch da.
Hat jemand eine Idee?
Ach ja ... Rauchmelder sind überall installiert ;-)
Ich bin Tags davor im Spitzboden über die Leitungen geganngen die zum Schlafzimmer führen. Dort ist auch der konv. Dimmer. Aber das Problem trat auf beim einschalten der Steckdosen.
Der PC blieb verschont (Eigener Schutzschalter und andere Aktor)
Auch das Licht im EDV Raum war nicht betroffen.
Danke
Hannes