Hallo
habe wieder einmal ein Newbeeproblem.Bestimmt ganz einfach aber ich bekomms nicht hin.
Habe Walther Eiboxx 16 Fach Jalousieaktor und als Schalter Jung 2094 nabs.Ist eigentlich alles programmiert und funktioniert auch mit auf und ab.
1.Nun zu meinem Problem,was muss ich einstellen das der Rolladen anhält,zwischen hoch und tieflauf,wenn ich eine Taste betätige????
2.Was ist der Unterschied zwischen Kurzzeit- u. Langzeitbetrieb??
Hoffe ihr könnt mir helfen

Danke im voraus

MfG Sven

G.Stenneken
25.02.05, 14:16
Hallo Sven,

eingentlich hast du die Frage schon selber beantwortet.
Kurzzeit = Stop / Lammelle verstellen = kurzer Tastendruck
Langzeitbetrieb = Auf / Ab = langer Tastendruck

ich denke das so kurz sollte dir helfen...


Gruß Gerrit

Demolition
25.02.05, 22:18
Super hat geklappt.Danke für die schnelle Antwort.
Hab nur noch ein Problem das bei dem Walther Aktor 1603 der rolladen bei stop und wieder weiterfahrt, der Rolladen kurz stock und dann erst weiterfährt.Werd das aber schon hinbekommen.
MfG Sven
:) :) :) :)

PeterPan
25.02.05, 22:58
... 2 Gruppenadressen für die Jalousie verwendet?

1 Gruppenadresse (z.B. 2/2/0) für Lanzeitbetrieb (Auf/Ab)
1 Gruppenadresse (z.B. 2/2/1) für Kurzzeitbetrieb (Lamelle)

Gruss
PeterPan

Norbe
26.02.05, 08:24
hast du die Antriebsart als Rolladen parametriert oder als Jalousie ?

Gruss Norbe

Demolition
27.02.05, 12:46
Ja habe 2 Gruppenadressen verwendet sowie peter geschrieben hat.
Parametrierung steht auf Jalousie und kann nicht in Rolladen geändert werden.
Das stocken oder besser gesagt die kurze Verstellung tritt nur auf, wenn der hoch oder tieflauf gestoppt wird und dann in dieselbe Richtung weitergefahren wird.Bei Richtungswechsel tritt diese stocken oder die kurze Verstellung nicht auf!!Dies ist aber nur bei dem reinen Jalousieaktor von Walther aufgetreten,bei den Universalaktoren von Walther ist dies nicht der Fall.
MfG Sven