noch eine Frage:
mit welchem Logikbaustein kann ich es anstellen, dass aus 10 möglichen Tasten eine Eingabe erwartet wird und der Wert als 16bit Wert ausgegeben wird?
(Ich versuche mich selber an der Codeschloss-Logik, aber das ist echt zu hoch für mich)
Cindom
Meudenbach
15.02.05, 15:36
B-CON !!! ;)
...ach so einfach !?!
;)
wo iss´n die im HomeServer?
:D
Cindom
Meudenbach
15.02.05, 15:47
gibbet auch für Linux :D :D :D
@Cindom:
Nimm doch einfach eine Werteingabemaske und verbinde sie mit einem internen Kommunikationsobjekt.
Dieses verknüpfst du dann mit der Auswertelogik und setzt den Wert anschliessend wieder auf 0.
das geht nicht denn ich will einen einen Konzentrator über eine Zifferntastatur ansteuern, 10 Ziffern * und # auf 12 Eingänge legen.
Dann (irgendwie) die Eingabe logisch zusammenfassen dass ein 4 stelliger Code rauskommt. ???
Cindom
Oliver Wetzel
15.02.05, 18:30
Hallo Cindom,
ich habe mich auch schon am Codeschloss versucht. Habe die Tasten auf ABB Tasterschnittstellen gelegt. Jeder Kanal sendet dann einen definierten 8-Bit-Wert. Alle Kanäle haben die gleiche Gruppenadresse.
Die Auswertung erfolgt bei mir mit der Visu Elvis. (Muss aber noch etwas Feinschliff anlegen)
Grüße aus Rastatt
Oliver
Hallo Cindom,
benötigst Du für die Tasten 1-10, * und # ein zentrales K-Objket oder steht Dir für jede Taste ein eigenes K-Objekt zur Verfügung?
Wie viele Ziffern sollen geprüft werden?
Gruß Holle
K-Objekte stehen zu tausenden zur Verfügung, die Version mit einem K-Objekt mit einem definierten Wert für jede Taste ist auch denkbar.
Ich denke beide Ansätze sind "gleich gut".
Also ein vierstelliger Code sollte reichen, Erweiterung optional (später).
Cindom
Hallo Cindom,
wir werden bei uns mal einen Logikbaustein für eine Werteingabe über Tasten erstellen.
Anforderungsprofil:
- Für jede Taste eine Gruppenadresse
- Frei wählbare Codelänge (1-10)
- Timeoutzeit, nach welcher der unvollendete Eingabevorgang zurückgesetzt wird.
- Ausgangssignal bei einem abgebrochenen Eingabevorgang
Weiterhin werden wir einen 10-fach-Vergleicher für die Codeprüfung bauen.
Anforderungsprofil:
- 1 Eingang für eingebenen Code
- 10 Eingänge für Codevorgaben
(entweder Fix oder als remanente Kommunikationsobjekte, welche dann z.B. über die Visu gepflegt werden können.)
- 10 Ausgänge welche aktiv werden, wenn der Code stimmt.
diese Vergleicher lassen sich dann beliebig kaskadieren.
Vielleicht klappt das diese Woche ja noch.
Zur Code-/Werteingabe könnte man auch einen normalen Tastsensor verwenden.
Bei 4 Wippen müsste man dann zwar mit den Zahlen 1-8 auskommen,
könnte aber für die Sicherheit einfach die Codelänge etwas erhöhen.
Hallo cindom,
habe gerade einen Baustein in der Logik erstellt:
eine GA für den Code, es wird hierbei die Reihenfolge der Telegramme ausgewertet
Zeichenvorrat 0-9
4 stellige Codeeingabe
Schicke mir ggf. eine PN für die Lösung.
Gruß Holle
Hallo Holle,
poste doch einfach mal den Baustein zum testen hier im Forum.
Hallo Michel,
anbei der Baustein. Die Endung TXT ist noch auf hsl zu ändern.
Gruß Holle
hier die richtige Version des Bausteins
Gruß Holle
@PeterH
Na endlich mal das Statement auf das ich gewartet habe.
Cindom
Hallo,
nun stehen zwei neue Bausteine für den HS (V2.1) auf unserer Homepage zum herunterladen bereit.
Zum einem handelt es sich um den Baustein "Codeschloss" und zum Zweiten um einen 10fach-Vergleicher um die eingegebenen Codes einfach vergleichen zu können.
Baustein (samt Installationsanleitung) + Doku in unserem Download-Bereich (http://www.dacom-homeautomation.de/download.php?s=list&oid=8&sc=1):
http://download.dacom-homeautomation.de/
Viel Spass beim Testen und Ausprobieren. Bei Fehlern oder Fragen bitte die Installationsanleitung beachten.
Grüsse Jens
Hallo,
ich habe die Logik ,al in meine Visu eingebaut, als virtuelle Testumgebung.
(Echtes Codeschloss folgt bei mir in der nächsten Woche)
@Dacom
Ich finde es wunderbar dass ein Kundenwunsch so schnell und unbürokratisch aufgenommen wird.
Vielen Dank!
Ich hoffe Ihr bleibt so "nah am Kunden" das wäre wünschenswert.
Ich habe die "Testumgebung" auf meinem Gastzugang hinterlegt.
LINK (http://www.hs.cinetech.de/gotohs.php)
Euch allen ein schönes Wochenende,
Cindom
Powered by vBulletin® Version 4.2.4 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.