Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : HS Fehlermeldung
sodele jetzt hab ich mir die Superkiste endlich zugelegt und will mein Programm reinhauen und krieg schon bei der ersten Übertragung (seriell) immer abschliessend eine Fehlermeldung
Beim Übertragen ist ein Fehler aufgetreten (2x-5)
Das will mir was sagen ????
und wenn ich dann über Netzwerkanschluss übertragen will gehts auch net ...
Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrruss Norbe
Ich hoffe Du nutzt auch das beigelegte serielle Kabel, oder?
Ansonsten wäre ein wenig mehr Input schon hilfreich ;-)
kommst du mit der Standard-IP auf den Homeserver?
Oder guckst Du hier: http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?s=&threadid=2672&highlight=homeserver+AND+seriell
klar das nutze ich schon , und die serielle hab ich auch so eingestellt , wie in der Hilfe beschrieben ... ansonsten weiss ich net , was ich inputen soll ...die Übertragung läuft , dann kommt die Fehermeldung und dann piepst die Kiste dreimal ...
und dann verliessen sie ihn ....
kann es vielleicht sein , dass ich die Firmware erst updaten muss , ich arbeite mit dem neuesten experten ... ??
Gruss Norbe
Ich tippe mal auf folgendes:
Du hast versucht den HS im eingeschalteten Zustand mit deinem Projekt über die serielle Schnittstelle zu "beglücken". Das geht so aber nicht:
Du musst den HS ausschalten, dann im Experten die Übertragung starten und dann erst den HS neu starten! Steht auch hier auf Seite 30 beschrieben: http://www2.gira.de/data/05291110.pdf
Nur: warum programmierst du ihn nicht über das Netz? Einfach deine IP ändern und los gehts.
hallo norbe,
die alte firmware, (vor dem 17.12.04) in verbindung mit dem
neuen experten funkt nicht.
gruss
günther
Ralf Engels
11.02.05, 22:47
Richtig!!
Für den neuen Experten RC 1 brauchst du auch die neue Firmware!
Bitte das Update durchführen!
Gruß
Ralf
also doch ...
danke
Gruss Norbe
zefix ...
seriell klappt alles ganz prima , auch erfolgreich abgeschlossen , aber über Netzwerk geht gar nix , immer das Problem : "konnte keine Verbindung herstellen" ... Benutzerrechte sind alle Zugriffe über PW freigegeben , habs auf zwei Laptops probiert , mit zwei Projekten , sogar das von der Schulung und da gings auch ...
ein crossover hab ich schon auch genommen , Anzeigen der Netzwerkkarten leuchten auch ...
Überseh ich vielleicht irgendwas ganz banales ??????
Gruss Norbe
Matthias Schmidt
12.02.05, 01:51
Wie versuchst Du denn, ihn anzusprechen?
Ralf Engels
12.02.05, 09:13
Hi,
hast du eine Firewall installiert?
Schalte beim runterladen mal aus!
Kannst Du die Debug Seite per Browser aufrufen?
http://ip-adresse/hslist?lst=debug
Gruß
Ralf
Wenn du die Netzwerkeinstellungen im Homeserver noch nicht geändert hast, lautet die IP-Adresse 192.169.0.11, Netzmaske 255.0.0.0.
Es sollte reichen, wenn du auf deinem Inbetriebnahme-PC als IP-Adresse 192.169.0.10 o.ä. mit der angegebenen Netzmaske einträgst. Dann sollten die beiden sich unterhalten können.
Am besten danach die IP-Adresse entsprechend deinem Heimnetz anpassen und Projekt übertragen. Anschliessend die IP des Inbetriebnahme-PC wieder ändern. Fertig.
Wenn du über Windows XP verfügst, bin ich dir gerne via Remote-Desktop bei Einrichtung behilflich.
Original geschrieben von Michel
Es sollte reichen, wenn du auf deinem Inbetriebnahme-PC als IP-Adresse 192.169.0.10 o.ä. mit der angegebenen Netzmaske einträgst. Dann sollten die beiden sich unterhalten können.
hmmm und wo find ich die Einstellungen ?
Gruss Norbe
Start,Systemsteuerung,Netzwerkverbindungen.
Unter Details findest du die Einstellungen deines Inbetriebnahme-PC. Dort kannst du unter TCP/IP die Adresse ändern. Bei XP geht das in der Regel sogar ohne Neustart.
Du kannst natürlich auch die IP des Homeservers entsprechend anpassen und erneut das Projekt seriell übertragen.
Im Experten findest du die Einstellungen unter:
Projekt,Projekteinstellungen,Netzwerk.
Heyyyyyy
das wars ... :)
muss man auch erstmal draufkommen , sollte der Herr Kirchhoff evtl. mit in sein Programm mit aufnehmen ... auf den Schulungstischen passt sowas halt immer ...
thanx
Gruss Norbe
Ralf Engels
12.02.05, 12:48
Ich werde diese Anregung gerne weitergeben.
Dann viel Spaß.
Gruß
Ralf
danke , den werd ich haben . Der Suchtfaktor ist ganz schön hoch .. ;)
Gruss Norbe
Hallo,
jetzt wollte ich gerade einen Thread eröffnen mit diesem Thema, und siehe da, da hat einer das gleiche Problem.
Ich wollte über direkte Netzwerkverbindung die Inbetriebnahme vornehmen nachdem ich auf die gleiche Weise den Funktionstest gemacht hatte. Jetzt wird aber von mir ein Benutzername und ein Password verlangt. Wenn ich da admin/admin oder Seriennr./Seriennr. eingebe erscheint die Nachricht dass ich keine Administrator-Rechte habe, und bei fortfahren der Übertragung in Zukunft nicht mehr per Netzwerk auf den HS zugreifen kann. Ich habe dann natürlich abgebrochen.
Ich habe Experte 2.1 installiert aber kein Firmware-Update gemacht. Kann es daran liegen? Überhaupt, wie macht man ein Firmware-Update? Über den Experten? Und dann noch was wo ich auf dem Schlauch stehe. Ist es richtig, dass man im Experten nur die Funktionen für die Zeitschaltuhren festlegt, und dann im HS die Schaltzeiten?
Die dem HS beiliegende Anleitung glänzt ja nicht gerade durch ihr Volumen.
Grüsse
Klaus
Ralf Engels
12.02.05, 15:17
Wie hier bereits mehrfach beschrieben wurde muss wenn der Experte RC1 verwendet wird auch ein Firmwareupdate gemacht werden!
Wie das geschieht steht hier
http://www2.gira.de/data/05291610.pdf
Die firmware findest du hier
http://www2.gira.de/informationen/download/cont_request.phtml?datei=firmware_release.zip&id=8720&n=1
Gruß
Ralf
Ja, neuer Experte verlangt nach neuer Firmware - allein schon wegen der neuen Universalzeitschaltuhren.
Ja, im Experten werden für die Zeitschaltuhren "nur" die Funktionen hinterlegt. Aktivierung und Zeitraumfestlegung erfolgt per Client oder Browser direkt im Homeserver.
Für ein Firmwareupdate guckst du hier: http://www2.gira.de/data/05291610.pdf
Hier findest du die neue Firmware, den neuen Client und den neuen Experten: http://www2.gira.de/informationen/download/cont_download.phtml?id=8122
Wichtig ist: erst Übertragung mit der richtigen (zur seriellen Schnittstelle passenden) .BAT initiieren und erst dann den Homeserver starten!
Besten Dank für die schnellen Antworten.
Wenn ich es richtig verstehe, kann ich also den Firmware -Update seriell z.B. über PC mit Musterprojekt machen, und danach über Netzwerk aktuelles Projekt übertragen? Ich frage da ich das aktuelle Projekt auf dem Laptop ohne RS 232 habe.
Wie kopiert man eigentlich ein HS-Projekt von einem auf den anderen Computer? Wenn es blöde Fragen gäbe, wäre diese evtl. eine. Aller Anfang ist schwer.
Grüsse
Klaus
hallo klaus,
das update wird mit dem kabel gemacht, welches mitgeliefert
wird.
dabei wir kein projekt übertragen. du musst so vorgehen,
wie es in dem link von ralf beschrieben ist.
http://www2.gira.de/data/05291610.pdf
---------------
das projekt speicherst du mit dem experten
datei/"archivieren mit passwörten" in ein verzeichniss ab.
von dort dann auf deinen pc.
dann dort das zip öffnen und
unter C:\Programme\GIRA\hs2exp21\proj extrahieren.
(falls sich dein experte dort befindet)
auf alle fälle in das verzeichniss \proj extrahieren.
dann das projekt übertragen und schon ist es auf dem hs.
gruss
günther
Powered by vBulletin® Version 4.2.4 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.