13.02.02, 18:13
hallo,
ich bin ganz neu hier und bin schon gespannt, inwieweit jemand bei meinem Problemchen weiterhelfen kann.
Bei dem Projekt handelt es sich um eine Schule, deren Beleuchtung in den Klassenzimmern, den Fluren und sonstigen Räumen nach einer Sanierung über den EIB gesteuert und überwacht wird. Die Projektierung wurde von B&J und einem Ingenieurbüro gemacht, die Schwierigkeiten habe ich.
Man beschloß aus Kostengründen den 4-fach Kombiaktor
BJ 6173AG-101 einzusetzen. Dieser besitzt 4 als Schaltausgänge konfigurierbare Ausgänge und 4 als Binär- oder Nebenstellen- konfigurierbare Eingänge. In den Zimmern/Fluren werden über konventionelle Taster die jeweiligen Lichtbänder geschaltet.
Daneben gibt es ein Zentraltableau, an dem der Zustand jeweils gemeldet wird. Der Hausmeister kann von dort aus ebenfalls (nicht einzelne Lichtbänder, aber ganze Räume) schalten. Im Tableau sind die Tableau sind die Bausteine B&J 6101 (Tasterschnittstelle) und B&J 6102 (LED-Schnittstelle).
Nun zum Problem: Die Eingänge des Kombiaktors sind als Binäreingänge parametriert. Auf eine steigende Flanke schalten sie um. Das bedeutet, es wird ein zum letzten Signal komplementäres gesendet. Der Tableaubaustein ist ebenfalls als Tasterschnittstelle parametriert, ein Tasten löst ein UM-Signal aus = komplementär zum letzten gesendeten Bitwert.
Vielleicht erkennt der ein oder andere bereits mein Problem:
Ist z. B. ein Flur vor Ort eingeschaltet worden, so zeigt das Tableau den Status an, jedoch muß zum Abschalten vom Tableau aus eventuell zweimal getastet werden, je nachdem welcher letzte Bitwert vom dortigen Aktor für diesen Taster gesendet wurde. Das Gleiche gilt natürlich auch umgekehrt.
ich bin ganz neu hier und bin schon gespannt, inwieweit jemand bei meinem Problemchen weiterhelfen kann.
Bei dem Projekt handelt es sich um eine Schule, deren Beleuchtung in den Klassenzimmern, den Fluren und sonstigen Räumen nach einer Sanierung über den EIB gesteuert und überwacht wird. Die Projektierung wurde von B&J und einem Ingenieurbüro gemacht, die Schwierigkeiten habe ich.
Man beschloß aus Kostengründen den 4-fach Kombiaktor
BJ 6173AG-101 einzusetzen. Dieser besitzt 4 als Schaltausgänge konfigurierbare Ausgänge und 4 als Binär- oder Nebenstellen- konfigurierbare Eingänge. In den Zimmern/Fluren werden über konventionelle Taster die jeweiligen Lichtbänder geschaltet.
Daneben gibt es ein Zentraltableau, an dem der Zustand jeweils gemeldet wird. Der Hausmeister kann von dort aus ebenfalls (nicht einzelne Lichtbänder, aber ganze Räume) schalten. Im Tableau sind die Tableau sind die Bausteine B&J 6101 (Tasterschnittstelle) und B&J 6102 (LED-Schnittstelle).
Nun zum Problem: Die Eingänge des Kombiaktors sind als Binäreingänge parametriert. Auf eine steigende Flanke schalten sie um. Das bedeutet, es wird ein zum letzten Signal komplementäres gesendet. Der Tableaubaustein ist ebenfalls als Tasterschnittstelle parametriert, ein Tasten löst ein UM-Signal aus = komplementär zum letzten gesendeten Bitwert.
Vielleicht erkennt der ein oder andere bereits mein Problem:
Ist z. B. ein Flur vor Ort eingeschaltet worden, so zeigt das Tableau den Status an, jedoch muß zum Abschalten vom Tableau aus eventuell zweimal getastet werden, je nachdem welcher letzte Bitwert vom dortigen Aktor für diesen Taster gesendet wurde. Das Gleiche gilt natürlich auch umgekehrt.