Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Home Server 2 Update -> Logik Erweiterung
bytefactory
17.12.04, 20:22
hallo zusammen,
es war ja eine weile sehr ruhig von meiner seite aus hier im forum bzw. chat. ein grund für die fehlende zeit wahr sicherlich das update zum homeserver :-).
der neue grafische logikeditor ist eine wucht! und ist nun sehr leicht mit eigenen dingen erweiterbar.
während der testphase enstanden ein paar bausteine, die ich euch nicht vorenthalten möchte.
hier der link. viel spaß beim ausprobieren!
http://www.eib4fun.de/homeserver/hs_logik.html
ciao
tilo
ps: so sieht der neue logikeditor jetzt aus ... macht richtig spaß jeden tag was neues zu basteln - smarteib wirds gefallen :-)))
http://www.eib4fun.de/homeserver/img/gle_example_01.gif
Mensch Tilo,
war heute so beschäftigt mit dem HS Update, daß ich deinen Beitrag übersehen habe. Da hast du im Kämmerchen gesessen und mit Dacom um die Wette programmiert. Super Ideen dabei und jetzt auch richtig eingebunden. Werde sofort einiges testen.
Danke für diese Arbeit
Gruß Bruno
bytefactory
20.12.04, 08:44
die logikfunktionen wurden geupdated. am besten das komplette zip nochmal runterladen.
http://www.eib4fun.de/homeserver/hs_logik.html
ciao
tilo
Einfach spitze die Funktionen - besten Dank !
jojo
Hallo
echt spitze die zusätzlichen Funktionen!
Ich hätte da noch einen Wunsch zu Weihnachten:D
Könnte man nicht auch den Sonnenstand berechnen ?
Sonnenaufgang ist bekannt (Zeit)
Sonnenuntergang ist auch bekannt (Zeit)
Könnte man nicht auch errechnen wo die Sonne sich aktuell befindet (360° oder O-S-W)
Ein frohes Fest
Tobi
Ich sage nur: "Klasse Leistung!!!"
Hi,
hier auch die 114 Wettertexte zum download:
@ bytefactory:
kannst gerne die 114 Wettertexte mit auf deiner SUPER Logkzusammenstellung einbringen
TOP Arbeit weiter so!
Gruss
Cindom
Matthias Schmidt
26.12.04, 19:46
Funktioniert das - also der Import - bei jemandem?
Hi,
das scheint nicht zu funktionieren,
ich habe die Wettersymbole mal auf die gleiche Weise exportiert, das geht.
Mit den Texten scheint es ein Problem zu geben ?!?!
Bug?
Cindom
Matthias Schmidt
26.12.04, 20:31
Ich befürchte: Bug!
@ bytefactory:
Woher kommt der Wert für die Berechnung der Mondphase?
Cindom
bytefactory
28.12.04, 00:30
Original geschrieben von cindom
@ bytefactory:
Woher kommt der Wert für die Berechnung der Mondphase?
Cindom steht doch direkt unter dem bildchen (die hat matthias gebastelt) ...
ciao
tlo
Hi,
hat einer von euch Winrichtungs- und Windstärkensymbole die er spendieren will?
Ich habe "nur " animierte Windrichtungssymbole in 21 x 21 Pix.
(ausgeliehen bei wetter.de)
die ich natürlich nicht verwende ;)
30 x 30 bis 50 x 50 wäre ideal.
Cindom
bytefactory
03.01.05, 09:58
ich wünsche allen ein frohes neues.
kleines update auf www.eib4fun.de/homeserver. der tendenzbaustein hat einen zeitintervall eingang bekommen und die passenden symbole stehen zum download bereit ...
ciao
tilo
Hallo
habe ein Problem bei der Ausgabe der aktuellen Uhrzeit.
Beim Abgleich mit Wetteronline speichere ich den Zeitpunkt.
Wie kann man diesen am Besten in der Visu darstellen ?
Umwandlung in 14Byte Text ??
Aber wie dann anzeigen ??
Muß man alles in Stunden / Minuten / Tag / Monat usw. umwandeln ??
Oder geh das auf einmal ?
Danke
Tobi
Hallo Tobi,
das kannst du ganz einfach mit Tilos Baustein DatumUhrzeit > Text (http://www.eib4fun.de/homeserver/hs_logik.html#DatumUhrzeitText) machen. Einfach bei Zeit eine 0 eingeben (aktuelle Zeit) und Format wählen.
Habe Baustein erfolgreich im Einsatz.
Gruß Bruno
Hallo
aber wie kann ich den 14ByteText in der Visu darstellen ?
Mit einem Dyn. Text ?? Ich steh auf'm Schlauch.
Tobi
Matthias Schmidt
07.01.05, 22:19
Klar! Mit der neuen Option "Wertdarstellung - Text".
Hallo.
könnt Ihr mal einen Abriss machen was man alles so für dir RGB-LED-Zeilen braucht mit dem neuen Logikbaustein?
1) X mal RGB-Led-Zeile
2) ?
3) ?
4) X mal Logikbaustein RGB-Led
Nett wäre ne kurze Anleitung evtl. mit Kostenstruktur.
Cindom
Matthias Schmidt
27.01.05, 11:42
Also, mit meinem Logikbaustein lassen sich dimmbare Leuchten ansteuern, idealerweise drei Stück mit Rot - Grün - Blau. Das können auch Leuchstoffröhren sein mit separaten Dimmern oder z.B. dem 3fach-N526 (1-10V) von Siemens.
Mit LED ist es etwas komplizierter. Es gibt nämlich nur einen 3fach-Dimmer für LED für DALI. Der ist von Tridonic/KWL/Osram. Um den über EIB zu steuern, braucht man noch ein EIB-DALI-Gateway (von Siemens). Das hat allerdings den Vorteil, dass man dann 64 verschieden Dimmer (bzw. 64/3 RGB-Systeme ansteuern kann).
Preise: Dali-Gateway: 350
RGB-DALI-PWM-Konverter: 63
LED Zeile Osram (Conrad) 40 cm mit 40 dreifarb-LED: 129
Unter www.schmidt213.de/fra sind die momentan verfügbaren Sequenzen gezeigt!
Wenn drei Leuchtstoffröhren R/G/B (gleiche Leistung, gleicher Hersteller) 100% an sind, ist die Lichtfarbe dann weiß?
Oder bleibt ein Farbmisch?
Cindom
Matthias Schmidt
29.01.05, 00:09
Weiß.
Es gibt spezielle Leuchtstoffröhren, die exakt die benötigte Farbe abstrahlen, um in der Summe weiß zu haben. Alternativ kann man auch Farbfilter, die es auch als Schläuche gibt, verwenden.
@ Matthias Schmidt
Da drängt sich mir sofort eine Zusatzfrage hierzu auf:
Wenn ich mir mit 3 Osram-RGB-Röhren und dimmbaren EVG eine Lampe konstruiere und als vierte Röhre für helle Pastellfarben bzw. für höhere Gesamthelligkeit eine zusätzliche weisse Röhre hinfügen möchte - welche Farbtemperatur ist dann eigentlich die richtige, um ein identisches Weiß mit dem 3-RGB-Röhren-Weiß zu erzielen?
Klaus-Peter Thiele
Hi Tilo, all,
ich hab mal ne Frage zur Min,Max,Mittelwert Logik.
DateTime Max und DateTime Min liefern mir leider keine Werte.
Wie wird der ausgegebene Wert angezeigt (habe 14-Byte Text und andere schon probiert).
Danke für eure Hilfe
Viele Grüsse
Der Mike
Matthias Schmidt
21.02.05, 10:00
Verstehe nicht, was Du mit Datetime max meinst? Erklär doch mal genauer, was du machen willst!
Hi Matthias,
Der Logikbaustein hat unter anderem die Ausgänge "DateTime Max" und "DateTime Min". Hier soll die Zeit für den Minimalwert und den Maximalwert ausgegeben werden.
Die Frage ist: Welche EIS muss das KO haben?
Viele Grüsse
Der Mike
bytefactory
21.02.05, 10:28
Original geschrieben von mike2000
Hi Matthias,
Der Logikbaustein hat unter anderem die Ausgänge "DateTime Max" und "DateTime Min". Hier soll die Zeit für den Minimalwert und den Maximalwert ausgegeben werden.
Die Frage ist: Welche EIS muss das KO haben?
Viele Grüsse
Der Mike der ausgang der minmax-datums braucht einen 32 bit ganzzahl wert ... der datetime ein 14 byte text ...
aber warum verbindest du nicht einfach den ausgang direkt???
http://www.kuehn-clan.de/hs2/minmaxdate.jpg
ciao
tilo
.....ahhhhh, jetzt ist es mir klar :D
Danke!
Viele Grüsse
Der Mike