PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : heizung, eib-stellantriebe



cathunter
13.12.04, 08:11
es gibt stellantriebe die nur den bus brauchen.
mir ist aufgefallen dass die ziemlich viel strom ziehen.
so viel dass mit 2 stk. davon die spannungsversorgung
(640 mA) schon in die knie gehen müsste.

wollte mir den heizungsaktor mit den seperaten stellantrieben
ersparen - scheint jedoch unumgänglich zu sein.

bitte um hilfestellung

jakob
13.12.04, 08:28
hallo

werf mal einen Blick auf diese seite

http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/41bd4376002d8788273f50f336080657/Product/View/N062004

das ist ein Ventilstellantrieb mit direkt anschluss an bus
24V / 12 mA

mfg
Jakob

Unique24
13.12.04, 08:34
Hallo cathunter

Thermische haben aber den Vorteil das sie günstiger und absolut leise sind.

mfg

Hannes

Rookie
13.12.04, 09:02
Man braucht auch nicht zwingend für jeden Heizkörper einen eigenen Ausgang des Heizungsaktors.

Wir haben bei uns mehrere Heizkörper in einem Raum zusammengafasst, so dass wir insg. mit einem 6fach-Aktor + sowie thermoelektr. Stellantrieben (230V) recht günstig weggekommen sind.

Wäre auch unsinnig, jedem Heizkörper eine eigene Logik zu spendieren. Finanziell rechnet es sich jedenfalls nicht.

Gruß
Simon

urbo
13.12.04, 21:50
Original geschrieben von cathunter
es gibt stellantriebe die nur den bus brauchen.
mir ist aufgefallen dass die ziemlich viel strom ziehen.
so viel dass mit 2 stk. davon die spannungsversorgung
(640 mA) schon in die knie gehen müsste.

hallo,

mit einer SV 640mA und 14 Stellantriebe von Gira (Baugleich Heimeier) ist das kein problem, auch wenn alle gleichzeitig arbeiten.
Diese Version ist jedoch nur sinnvoll bei einem Umbau mit Radiatoren, wenn die Verkablung eingeschränkt ist.

Gruss Urs

Gaston
14.12.04, 10:11
Hallo Cathunter,

Also irgendwo ist da der Wurm drin :D . Entweder hast du bei den falschen Antriebn nachgeschaut, oder mW mit MA verwechselt. EIB Geräte dürfen Grundsatzlich maximal 12mA Strom ziehen (ausser sehr kurze "Spitzen").

Ob Du dich für Stellantriebe oder Thermoantrieb entscheidest musst Du entscheiden. Wenn Du sich für Stellantriebe entscheidest dann empfhele ich dir dieCheops Drives von Theben (http://www.theben.de/deutsch/prod_063.htm), da diese per LED die momentane position anzeigen.

Stellantriebe sind die "Rolls Royces" under den Heizungsantrieben. Ihr grösster Nachteil sind der Preis (wie beim Auto) und die Geräuche (hier hinkt der Vergleich :D ). Deshalb ist die regelung besser (was man aber nicht unbedingt merkt). Ein andere Vorteil ist dass viele dieser Stellantriben mit Binaäreingängen kommen an denen man Fensterkontakte dann anschliessen kann was den Kosten Faktor wieder etwas dämpft. Und dann eben beim Cheops Drive, die Anzeige der momentanen Position. Der Cheops drive hat drüberhinaus noch die Möglichkeit die Parameter des Ventils einzustellen und zu Linearisieren (nur für Puristen).

Die Vorteile von Thermoantrieben wurde ja schon genannt.

Bei Fussbodenheizungen ist die Benuzung von Stellantrieben wegen der trägheit und plazierung (im Kollektor) nicht Sinvoll, da der Preisunterschied hier keine Vorteile bringt.

Gruss,
Gaston


@jakob