PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Reed Kontakt Gaszähler!



Martin J.
03.12.04, 12:53
Hallo,

wie ja schon seit längerer Zeit hier im Forum bekannt, kann man in die Aussparung mancher Gaszähler einen Reed-Kontakt zur Impulsaufnahme einbauen.

Nach einigem suchen nach dem richtigen Kontakt habe ich jetzt bei Reichelt einen unter der Nr. MK471 B gefunden.

Link (http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14QbBOKdS4AQ4AAFOMcWY3fad33c3a1b42 28d4c65c4d22760881c;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=art ikel.artnr;GRUPPE=C31;WG=0;SUCHE=mk%20471b;CONNECT =AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard;ARTI KEL=MK%2520471B;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PRO VID=0;TITEL=0;CASE=ignore)

http://www.reichelt.de/bilder/web/C300/MED_MK4.jpg

Dieser hat den Vorteil, er passt genau in die Aussparung und funktioniert auf anhieb, ohne ihn extrem genau zu positionieren. Man muss ihn nur einklemmen fertig.

http://www.jepkens.de/fotos/reed_G4.jpg

Viele Grüße

Martin

Gaston
03.12.04, 17:28
Hallo,

Wieso suchen. Bei meinem Gaszähler von der Firma Elster habe ich auch über die gleiche Firma den entsprechenden Kontakt erhalten. War das bei Dir nicht möglich ?

Grüsse,
Gaston

ralf_64
08.12.04, 23:19
Hallo Leute,

kan man auch Strom- und Wasserzähler messen?

Gruß Ralf

egonkernien
09.12.04, 09:44
Hallo Martin!

Vielen Dank für den Hinweis.
Hab den sofort bestellt-klappt.--- Super

Hatte vorher schon in der Öffnung mit anderen Kontakten rumgesucht-ging nichts!
Forum-Spitze

Gruß
Egon

egonkernien
09.12.04, 11:39
Hallo Martin!

Was zählt eigentlich die letzte (3.Stelle) nach dem Komma?
Sind das Liter?

Nach jedem Nuller der 3. Stelle kommt ein Impuls!
Also 1 Impuls sind 10 Liter?
Ich stehe aufm Schlauch!

Gruß
Egon:o :o

Gaston
09.12.04, 12:10
@Egon

Der Gaszaehler zaehlt i.a. m3 (Qubikmeter). In deinem Fall (wie bei mir auch) Zaehlt der Impulszaehler die 2. Stelle nach dem Komma, also 100stel m3. 1m3=100x100x100=1000000cm3. Also zaehlt der Impulszaehler 10000cm3. Da 1Liter=10x10x10 cm=1000cm3, zaehlt er also 10 Liter Schritte.

Fazit: Du stehst nicht auf dem Schlauch :-)

@Ralf

Es gibt Wasserzaehler mit eingebautem oder nachruestbarem Impulskontakt. Z.b. auch von Ester. Beim Wasserzaehler empfehe ich dir nicht einen 2. Zaehler ikn Serie zu haengen da die Zaehler eine Grossendruckverlust herbeirufen koennen.

Beim Strom, ist es so dass es Zahler mit S0 (Impuls) Ausgang gibt. Ich habe von ABB den Deltameter geplant der direkt and den EIB angekoppelt wird und in Serie mit dem "offiziellen" Zaehler gehaengt wird. Den Deltameter gibt es in meheren Ausfuehrungen. Ich habe mich fuer den Tarifzaehler entschieden. Bei dem kannst Du per EIB den Tarif wechseln und somit eine Ausfschluesselung deines Verbrauchs erstellen auch wenn Du nur einen Tarif hast.

ralf_64
09.12.04, 15:44
@ Gaston

Super vielen Dank für die Auskunft.

das forum ist echt super :D

Ich werde mal meinen Lieferenten für Strom und Wasser kontkten ob er sowas direkt verbaut ;)

Gas benötige ich nicht werde mit Wärmepume heizen :p

Gruß Ralf

Martin J.
09.12.04, 17:17
Hallo,

für die Stromauswertung habe ich mir bei ELV folgendes bestellt, ist aber leider noch nicht da. Ich denke aber, da die Rede von einem 5V Impulsaugang ist müsste es funktionieren.

Man würde nur das Sensorset benötigen sprich EM1000-S+Em1000-R gibt es anscheinend nur zusammen.

Der Preis von 34.95 Euronen ist meiner Ansicht nach OK. Das ganze dann auch an einen Binäreingang und fertig ist die Stromverbrauchzählung !

Link ELV (http://www.elv.de/shopping/ArtikelDetail.asp?SessionId=00162527780328457057&Stufe=2&Referenz=611%2D70&Gruppe=HT%2DEM&Menue=Ja)

Gruß

Martin

MarkusS
09.12.04, 17:38
Das Thema Zähler auslesen hatten wir schonmal - über fünf Seiten HIER ( http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?s=&threadid=950)

Stromzähler auslesen kann man auch HIERMIT (http://www.nzr.de/datenblatt/db-hv.pdf) - fix und fertig ohne dass man selbst nochwas zusammenbauen muss.

Gruss
Markus

Martin J.
09.12.04, 19:17
Hallo,

was kostet denn der Impulsgeber von NZR so ca. ?

Gruß

Martin

blue
09.12.04, 19:23
der nzr kostet mit allen 3 teilen etwa 360.00 euro, was nicht
gerade günstig ist. ich habe das teil seit 3 monaten im einsatz
und muss sagen, er läuft absolut genau.

wasseruhren gibts auch noch hier:

http://www.wehrle.de/main.asp?page=413&stamm=4&lang=1

preis etwa 40.00 euro.

gruss

günther

Gaston
09.12.04, 20:15
Also Ehrlich, wenn dieser NZR wirklich 360 Euro kostet dann investiere ich doch lieber ein paar Euro mehr in ein Deltameter.

Grüsse,
Gaston

babel
19.02.07, 12:59
Nach einigem suchen nach dem richtigen Kontakt habe ich jetzt bei Reichelt einen unter der Nr. MK471 B gefunden.Ich hatte mir auch den MK471B von reichelt gekauft. Allerdings mußte ich feststellen, das die neueren Zähler von Kom Schröder anstelle der einfachen Aussparung dort jetzt eine eingeschnittene halbe "Rundung" haben. Der MK471B passt auf jeden Fall nur in den "alten" Zähler, aber leider nicht an den neuen. Hat schon jemand zufällig einen passenden Reedkontakt für die neuen Zähler gefunden?

Neoman
19.02.07, 13:29
Hallo,

ich habe auch vor kurzen einen neuen Zähler bekommen. (http://www.pipersberg.de/Gaszahler/gasmeter01.jpg)
Erste Versuche mit ReedKontakten sind leider erfolglos geblieben.
Zur Zeit taste ich mir CNY70 ab.
Der originale Reedkontakt kostet <30 EURO bei Hersteller. Wegen Mindestbestellwert sind es aber ca. 50 EURO :-(

Gruß

NeoMan

Martin J.
19.02.07, 15:17
Hallo,

ich denke das jetzt auf jeden Fall der obere Ausschnitt der richtige ist, da jetzt ja das Zählwerk auch eher oben angeordnet ist, da es einen Reedkontakt vom Hersteller gibt, sollte es auch mit einem anderen Kontakt gehen, da ich leider keinen solchen Zähler habe kann ich das leider nicht ausprobieren.

Auf jeden Fall ist der Impuls zwischen der "9" und der "0".

Gruß

Martin