Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : ETS 2 1.3a Wert lesen funktioniert nicht!



ottochen
01.12.04, 17:56
Hallo Ihr fleißigen EIB'ler

habe ein kleines Problem, bei welchen ich noch nicht hinter des Rätsels Lösung gekommen bin!
Wenn ich über die ETS Wert lesen anklicke und den Status einer Gruppenadresse abfragen möchte bekomme ich keine Antwort! Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? EIB Geräte sind alle samt von BJ!

Danke schon mal im voraus!

Matthias Schmidt
01.12.04, 18:11
z.B. in der ETS das L-Flag (=Lesen) nicht gesetzt!

Klaus Gütter
01.12.04, 19:50
Oder das hier:
http://www.it-gmbh.de/deutsch/support/kb/01-ets2/kb010030.htm

ottochen
01.12.04, 20:55
Hallo Mathias

Original geschrieben von Matthias Schmidt
z.B. in der ETS das L-Flag (=Lesen) nicht gesetzt!

hab gerade nochmal nachgeschaut scheint so als ob die Leseflags bei BJ fehlen! Bei meiner letzten Installation mit ABB Geräten ist mir das garnicht so aufgefallen! Trotzdem danke für die Antwort!

jungeugen
01.12.04, 21:09
Hallo Ottchen,

die L-Flags fehlen nicht, sie sind bewusst nicht gesetzt!

Falsch plazierte L-Flags sind je nach Anwendung (Lichtszene, Auslesen bei Visu oder MT701 usw) ein besonderer "Quell der Freude".

Ergo - nur da setzen wo man sie wirklich braucht.

gruss

eugen