PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Triton 3fach RTR



cindom
21.11.04, 22:21
Hi,

ich habe da so einen Triton der "spinnt"?!?


Die aktuelle Temperatur auf dem Display springt im 20, 40 oder 60 sec. Rythmus hoch und runter, und zwar bis zu 1,5 °C pro Intervall.

Das führt dann dazu dass das Stellventil am Heizkörper wild hin und herfährt, was auf Dauer echt nervig ist!

Das ist doch nicht normal, oder?

Woran kann das liegen?

Ich habe das ganze Haus voll mit den Tritons (90% 5fach) alle anderen machen das nicht.


Dom

Nightbird
21.11.04, 23:00
Hi,

hast du eventuell Zugluft in der Schalterdose ?
durch Leerrohre oder durch eine Plazierung in einer Rigipswand ?

Dies führt manchmal zu diesen Fehlfunktionen.

PeterPan
22.11.04, 00:06
Hallo Kollege..

wärst Du bitte mal so nett und würdest zwei der Tritons gegeneinander austauschen?

So findest Du raus, ob es am
- Gerät
- Programm
- Einbauort
liegt.

Gruss
PeterPan

Ahorn
22.11.04, 17:55
Hallo,

da gab es doch mal die Probleme mit der AST, wenn der Triton nicht mit der Schraube befestigt ist. Hast du die Schraube eingesetzt ?

Gruß
Ahorn

cindom
22.11.04, 18:19
so:

da hätte ich ja eigentlich auch selber drauf kommen können.

Ich habe den Triton abgezogen und mit einem anderen die Position getauscht;
jetzt "spinnt" er an der anderen Stelle.

Fazit: Triton i.A.

Werde ich mal beim Händler meines Vertrauens reklamieren ... ist ja grad drei Jahre alt.

BIN GESPANNT WIE KULANT BJ SIND.



Dominik