Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : 2 Bit Zwangsführung
Christian_MUC
20.01.02, 19:46
Hallo,
ich habe in einer Produktbeschreibung einer
Tasterschnittstelle folgendes gelesen:
Zwangsführung: Die Tasterschnittstelle unterstützt als einer der wenigen Sensoren den Datentyp 2 Bit (Zwangsführung), mit der ein Verbraucher entweder zwangsweise ein- oder auch zwangsweise ausgeschaltet werden kann.
vielleicht kann jemand mir als Anfänger erläutern welche Auswirkungen bzw. welchen Nutzen der 2-Bit Schaltbefehl hat ?
Viele Grüße aus Bayern
Christian
Dieter Koch
21.01.02, 10:14
Hallo Christian,
ein Aktorkanal, der ein Zwangsführungsobjekt besitzt, hat auch immer noch ein "normales Schaltobjekt". Das 2-Bit Zwangsführungsobjekt (EIS 8) funktioniert auf folgende Weise: Das eine Bit sagt ob die Zwangsfürung ein- oder ausgeschaltet ist, und das andere Bit, wie sich der Kontakt bei eingeschalteter Zwangsführung verhalten soll.Dann ist das normale Schaltobjekt wirkungslos. Wenn die Zwangsführung ausgeschaltet ist, lässt sich der Kontakt ganz normal über das o.a. Schaltobjekt bedienen.
Leider weiss ich nicht ob das erste Bit oder das zweite Bit für den Zustand der Zwangsführung verwantwortlich ist. Ich habe diesen 2-Bit Befehl noch nie in meiner Laufbahn eingesetzt und auch noch nicht gebraucht.
Anwendung kann es z.B. bei einem Lastmanagement finden. Aber hier kann man die Sicherheit auch anders erzeugen.
Es ist richtig, das es wenige Geräte gibt, die dieses 2-Bit Objekt verschicken können. Mir ist u.a. der Anwendungskontroller von ABB bekannt. Aktorik ist leichter zu finden.
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.;)
Gruß aus Lehrte
Dieter Koch
Hi Christian,
bei der Zwangsführung besagt das erste bit ob die Zwangsführung aktiv ist und das Zweite welche zustand dann das Relais annehmen soll.
Also
11 => Zwangsführung aktivieren Aktor ein
10 => Zwangsführung aktivieren Aktor aus
00 => Zwangsführung deaktivieren Aktor folgt Schaltobjekt
01 => Zwangsführung deaktivieren Aktor folgt Schaltobjekt
Weitere Geräte die Zwangsführungen senden können sind unseren neuen Binäreingänge 644x 90 und der Artec-Multifunktion und der kleine Plantec mit der Applikation Multifunktion 2.
Ausserdem beherschen alle Schaltaktoren 647x 90 diese Funktion.
Gruß
Alexander
Meudenbach
22.01.02, 20:58
... und gedacht und gebraucht wird/ist es eigentlich für Energiemanagement.... man kann natürlich auch viele andere "Sachen" realisieren (Alarmbeleuchtung, Notlichschaltungen usw)
Fazit: tolle Sache
Gruss
Mike
Powered by vBulletin® Version 4.2.4 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.