Hallo Forum
Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen.
Ich habe in einem Gebäude ca. 500 Binäreingänge und 500 Jalousieaktoren programmiert.
Binäreingang: ABB ET/S 4.24.1, Jalousieaktor: ABB JA/S 2.6.1
Die Fensterkontakte sind auf dem Binäreingang (Jalousie fährt hoch, oder ist gesperrt bei offenem Fenster).
Nun ist das Problem, das die Jalousien (unabhängig ob das Fenster offen oder geschlossen ist) von alleine
hoch fahren und dann gesperrt sind (mit Tastsensor nicht mehr bedienbar).
Erst nach nochmaliger Programmierung der Applikation funktioniert es wieder für ein paar Stunden, dann geht es wieder von vorne los.
Folgende Parameter sind eingestellt und hat irgendwann sogar mal funktioniert.
Jalousieaktor:
Fahrzeit Basis: 2,1 sec.
Fahrzeit Faktor: 30
Umkehrzeit Basis: 8ms
Umkehrzeit Faktor: 30
Sicherheitsobjekt: Aktiv
Sicherheit Fahrtrichtung: auf
Sicherheit: Überwachungszeit Basis: 4,5 min.
Sicherheit: Überwachungszeit Faktor: 18
Vorzugslage Busausfall: auf
Binäreingang:
Entprellzeit: 10 Millisekunden
Startwert: ja
rate limit: gesperrt
Telegrammbegrenzung: 127 Telegramme pro 17 sec.
Schaltflankenauswertung: steigend EIN, fallend AUS
Sendebedingung: Bei Änderung am Eingang: steigender und fallender Flanke
Sendebedingung: senden bei EIN und AUS
Zyklisches Senden Basis: 4,5 min.
Zyklisches Senden Faktor: 13
Ich weiß, das die Überwachungszeit im Jalousieaktor min. zweimal so groß sein sollte wie die Zeit
im Binäreingang, deshalb hab ich den Jalousieaktor auf 28 gesetzt, der Fehler ist aber immer noch
vorhanden.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
Vielen Dank schon mal
Gruß,
Ralf
Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen.
Ich habe in einem Gebäude ca. 500 Binäreingänge und 500 Jalousieaktoren programmiert.
Binäreingang: ABB ET/S 4.24.1, Jalousieaktor: ABB JA/S 2.6.1
Die Fensterkontakte sind auf dem Binäreingang (Jalousie fährt hoch, oder ist gesperrt bei offenem Fenster).
Nun ist das Problem, das die Jalousien (unabhängig ob das Fenster offen oder geschlossen ist) von alleine
hoch fahren und dann gesperrt sind (mit Tastsensor nicht mehr bedienbar).
Erst nach nochmaliger Programmierung der Applikation funktioniert es wieder für ein paar Stunden, dann geht es wieder von vorne los.
Folgende Parameter sind eingestellt und hat irgendwann sogar mal funktioniert.
Jalousieaktor:
Fahrzeit Basis: 2,1 sec.
Fahrzeit Faktor: 30
Umkehrzeit Basis: 8ms
Umkehrzeit Faktor: 30
Sicherheitsobjekt: Aktiv
Sicherheit Fahrtrichtung: auf
Sicherheit: Überwachungszeit Basis: 4,5 min.
Sicherheit: Überwachungszeit Faktor: 18
Vorzugslage Busausfall: auf
Binäreingang:
Entprellzeit: 10 Millisekunden
Startwert: ja
rate limit: gesperrt
Telegrammbegrenzung: 127 Telegramme pro 17 sec.
Schaltflankenauswertung: steigend EIN, fallend AUS
Sendebedingung: Bei Änderung am Eingang: steigender und fallender Flanke
Sendebedingung: senden bei EIN und AUS
Zyklisches Senden Basis: 4,5 min.
Zyklisches Senden Faktor: 13
Ich weiß, das die Überwachungszeit im Jalousieaktor min. zweimal so groß sein sollte wie die Zeit
im Binäreingang, deshalb hab ich den Jalousieaktor auf 28 gesetzt, der Fehler ist aber immer noch
vorhanden.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
Vielen Dank schon mal
Gruß,
Ralf