Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : externen Temperaturfühler
hallo
was wäre die optimale Lösung/Auswahl von externen Temperaturfühler
(im bad) fuer GIRA RTR 2plus?
mfg
Jakob
kommt drauf an , was und wo du messen willst ...
Gruss Norbe
nuer temperatur im Bad
mfg
Jakob
Hallo Jakob..
willst Du wirklich nur die Temperatur im Bad wissen, oder willst Du im Bad die Raumtemperatur regeln?
Gruss
PeterPan
Original geschrieben von PeterPan
Hallo Jakob..
willst Du wirklich nur die Temperatur im Bad wissen, oder willst Du im Bad die Raumtemperatur regeln?
Gruss
PeterPan
Hallo
ich will im Bad die Raumtemperatur regeln
mit externen temperaturfuehle innen bad und RTR aussen
mfg
Jkob
Hi Jakob..
dann klappt es mit dem N528, wenn Du den interen Fühler im RTR deaktivieren kannst.
Dann den externen Temperaturwert auf das zwingend vorhandene Objekt des RTR legen.
Gruss
PeterPan
Ralf Engels
11.11.04, 07:39
Du kannst dann den externen Fühler fürs Bad nutzen -- > internen Fühler abschalten
Kannst sogar noch folgendes realisieren 2 Regelkreise externer Fühler (für das Bad), interner Fühler für den anderen Raum (da wo der TS2 plus montiert ist) die Betriebsmodusumschaltung wird dann allerdings parallel für beide Kreis durchgeführt.
Gruß
Ralf