Liebe EIB-Gemeinde

Nachdem ich mit eurer Hilfe die Kommunikation zwischen meinen Tritons und dem Siemens UP588 in den Griff gekriegt habe, hier meine zweite Frage:

Über einen Helligkeitssensor fahre ich morgens meine Jalousien hoch, stelle sie tagsüber bei Bedarf auf Beschatten und fahre sie abends wieder runter. Nun habe ich für diese Automatik in meinem Siemens Touch noch einen "Schalter" integriert. Die Logik habe ich mit Hilfe eines Tors im Applikationsbaustein realisiert. Für die Automatik "Jalousien auf" und "Jalousien ab" will ich separate Freigaben. Aus diesem Grund verwende ich zwei Tore. Damit das korrekt funktioniert, müsste ich jetzt beim Tor "Freigabe Jalousie auf" den Wert "0" ausfiltern und beim anderen den Wert "1" (0 > Jalousie auf, 1 > ab).

Sobald ich bei den zwei Toren die entsprechenden Filter einschalte, tut sich gar nichts mehr, mit umgekehrt eingesetzten Filtern auch nicht. Ohne Filter kann ich natürlich die Freigabe nicht differenzieren; jede Freigabe für auf oder ab gibt beide Funktionen frei. Zur Erläuterung die verwendeten GA:

4/0/1 Helligkeit, 1 Bit, heller > 0, dunkler > 1
4/1/0 Freigabe Jalousie ab
4/1/1 Freigabe Jalousie auf
0/3/0 Zentral Jalousie

Beiliegendes Picture zeigt die Logik. Andere Freigabe-Steuerungen wie Beschattung und Aussenlicht kommen ohne Filter aus und funktionieren einwandfrei. Hat jemand entsprechende Erfahrungen mit so einem Applikations-Dingens gemacht und kann mir weiterhelfen?

Franky
03.11.04, 21:15
hallo,

hast du bei den ausgängen "nur bei veränderung" oder bei "jedem ereignis" eingestellt? die null bzw 1 musst du dann natürlich wieder filtern.

Franky
03.11.04, 21:19
noch was..im tor solltest du "nicht speichern einstellen. sonst wird die schalthandlung sofort ausgeführt sobald ein befehl gespeichert ist..

glenmorangie
03.11.04, 21:30
Am Ausgang habe ich Ausgang sendet "wenn Objektwert sich ändert" eingestellt. Am Ausgang habe ich keine Filtermöglichkeit, sehe aber auch nicht, wieso es den hier wieder braucht; wenn die Tore unterschiedliche Filter haben, machen sie ja nicht gleichzeitig "auf" :confused:

Franky
04.11.04, 06:39
guten morgen!

du musst die ausgänge auf "sendet bei jeder zuweisung eines objektwertes" einstellen. wenn du filter setzt (im tor) ändert sich dein objekt wert am ausgang ja nie! das heisst. wenn du immer nur eine 0 oder eine 1 sendest steht die immer an! also musst du bei jedem empfang senden. den filter nicht am ausgang setzen sonder (wie es auch richtig war) im tor.

grüssle F

glenmorangie
04.11.04, 12:17
Au Backe! Ich war so mit meinen Filtern beschäftigt, dass ich den Fehler nicht mehr bei meinem Überlegungen gesucht habe :o

Ich werde den "Umbau" heute Abend vornehmen und allfällige Erfolge / Misserfolge noch posten. Auf jeden Fall werde ich meine Lebensgefährtin mindestens den dritten Abend mit hoch- und runterfahrenden Jalousien ärgern :D

Franky, wenns klappt hast du einen Singlemalt auf meiner Sunset-Terrasse gut :)

glenmorangie
04.11.04, 18:53
Jetzt tuts! Kleine Ursache, grosse Wirkung. Vielen Dank für die Unterstützung :D . Ich hoffe, das Eprom des Applikationsbausteins verzeiht mir die vielen Programmierversuche...

Franky
05.11.04, 06:48
guten morgen,

*schweißabwisch* keine angst, die dinger habe ich auch schon zur genüge gequält :-)