Hallo Kollegen...

bei mir häufen sich Anfragen zu folgendem Thema:

Laptop oder Desktop mit
- Win95/Win98/Win2000+Treiber/WinME/WinNT+Treiber
- Rechnergeschwindigkeit über 650 MHz

Beim Download von Logikmodulen mit Steuerbaustein (BIM112) kommt es vermehrt zu "Kommunikationsproblemen" oder "Download fehlgeschlagen".

Oft hilft es nur, wenn man den Rechner einmal komplett runterfährt und dann wieder startet.

Mich würde nun interessieren, ob Ihr diese Probleme auch kennt und, ob Ihr dafür eine Abhilfe kennt.

Danke im voraus für die Beantwortung
PeterPan

http://www.eib-home.de

Purrath
10.01.02, 09:31
HalloPeterPan,

die Kommunikationsprobleme kenne ich auch. Wobei ich die Ursache nicht unbedingt bei der PC Hardware ( seiner Geschwindigkeit bzw. OS ) annehme. Diese Problem trat eigentlich immer nur auf wenn vor Ort geladen wurde bei einer Anlage mit ( zwar z.T. recht hohen ) Busverkehr bzw. über viele Linien/Bereichskoppler hinweg.

M.Purrath

PeterPan
10.01.02, 20:20
Hallo M.Purrath...

die Probleme liegen nicht an der PC-Hardware. Auch nicht an den zu programmierenden EIB-Geräten. Soweit ich mittlerweile feststellen konnte liegt es am Timing der Telegramme innerhalb der EIB-RS232-Schnittstelle mit BCU1.

MFG
PeterPan
http://www.eib-home.de

Marbod
11.01.02, 09:21
hallo peter,
das problem kennen wir.
mit ner schnittstelle BCU2 geht´s meistens besser.
BCU1 time - problem, es soll aber auch noch an der ets gebastelt werden.
marbod

mhanft
11.01.02, 10:06
Ich dachte, ne BCU2 ist nur für ne Datenschnittstelle FT1.2? Oder bring ich da was durcheinander?

(Mein halbseidenes Wissen hab ich aus dem Gira-Katalog, dort ist ein "UP-Busankoppler 2.0" nur für die "Datenschnittstelle FT1.2" gedacht und diese wiederum "nur für Visualisierung". Oder hat ein "Busankoppler 2.0" gar nix mit "BCU2" zu tun?)

Gruß Matthias.

Marbod
11.01.02, 15:35
hallo matthias,:(
ja BCU 2 und Visualisierung oder PLANTEC keine ETS!

das problem des ladens soll beim nächsten IT (ETS) release gelöst werden.


schönes wochenende
marbod

elwedritsche
18.01.02, 14:51
Als Info:

Es gibt zwei "Familien" von BCUs. Neben der schon lange etablierten BCU1.x gibt es auch die neuere BCU 2.x, die intern komplett umorganisiert ist.

Der serielle Aufsatz auf die BCU hat prinzipiell nichts mit der BCU selbst zu tun. Er bestimmt, mit welchem Protokoll die BCU über das 10 polige PEI (Physical External Interface) mit dem Aufsatz (Taster, Display, RS232, ...) kommuniziert.

Die BCU1.x hatte für die externe serielle Schnittstelle das sog. PEI16 Protokoll implementiert. Dieses Protokoll wird auch "Handshake per Byte" genannt, da es äußerst zeitkritisch RTS/CTS Handshake für jedes übertragene Byte verlangt.

Das ist der Grund, warum "schlechte" I/O Bausteine damit Probleme haben und beispielsweise USB Adapter keine Abhilfe schaffen.

Das Standartprotokoll der BCU2.x ist wie schon gesagt PEI10 (eine FT1.2 Implementierung). Dafür braucht es eigene PEI10 serielle Aufsätze. Allerdings lässt sich eine BCU2.x durchaus auch mit einem PEI16 Aufsatz betreiben, da dieses Protokoll zusätzlich zu PEI10 in der BCU2.x implementiert ist.

Die ETS betreibt ihre Buskommunikation ausschließlich mit dem PEI16 Protokoll und den entsprechenden Treibern. Andere Software (wahrscheinlich beispielsweise die in diesem Thread erwähnten Visualisierungen) kann aber auch das PEI10 Protokoll benutzen und setzt somit eine BCU2.x voraus.

Jetzt ist bekannt, dass gerade mit schnelleren PCs die PEI16 Implementierung der BCU1.x Probleme bereiten kann, die offensichtlich bei Verwendung einer BCU2.x als lokalem Busanschluss behoben werden können.

Gruß,
Elwedritsche

mhanft
18.01.02, 16:18
Interessante Infos, danke :)

Ich suche immer noch nach der Protokolldefinition an der Datenschnittstelle (für beide Varianten, also BCU1/PEI16 und BCU2/PEI10/FT1.2), und zwar nicht, was auf dem EIB passiert, sondern was auf der seriellen Leitung zum PC passiert.

Hatte ich zwar glaub ich schon mal geschrieben, wollte nur nochmal gelegentlich dran erinnern, daß ich immer noch nix gefunden habe...

Gruß Matthias.

S. De Bruyne
11.02.05, 16:23
Original geschrieben von mhanft
Interessante Infos, danke :)

Ich suche immer noch nach der Protokolldefinition an der Datenschnittstelle (für beide Varianten, also BCU1/PEI16 und BCU2/PEI10/FT1.2), und zwar nicht, was auf dem EIB passiert, sondern was auf der seriellen Leitung zum PC passiert.

Hatte ich zwar glaub ich schon mal geschrieben, wollte nur nochmal gelegentlich dran erinnern, daß ich immer noch nix gefunden habe...

Gruß Matthias.
I have only just today sent out an e-mail explaining things. You won't get a free copy of the EIB or KNX Handbook, but some downloads and references will help you. I propose to post your request at https://support.eiba.com and refer to me.

S. De Bruyne
11.02.05, 16:26
Original geschrieben von elwedritsche
Als Info:
...
Die ETS betreibt ihre Buskommunikation ausschließlich mit dem PEI16 Protokoll und den entsprechenden Treibern.
ETS 3 does support EMI 2 on FT 1.2 with BCU 2 as local device.