PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Zugriff auf EIB



fabian
01.11.04, 09:29
Hallo Leute!

Habe Fehlermeldung:
Externe physikalische Schnittstelle kann nicht installiert werden.
bei Zugriff auf EIB. Habe alle Patches drauf für Version 1.3a und auch WindowsNT Patch. Habe schon bei IT-GmbH geschaut und gemacht was da steht. Funktioniert aber immer noch nicht!
Hat jemand eine Lösung?

Wird es mit der ETS3 besser? Könnten da meine Probleme weggehen?

Gruß Fabian

PeterPan
01.11.04, 10:00
Hallo Fabian..

die ETS2 wird nimmer unterstützt vom Support der EIBA bzw. der IT-GmbH. Soweit zum Grundsätzlichen.

Wenn Du sämtliche Treiber und Patches installiert hast, so gibt es eigentlich nur noch wenige Ursache für das Nichtzustandekommen der Kommunikation:

- Ein anderes Programm reserviert sich die COM1-Schnittstelle bevor die ETS zugreifen kann. Das kann ein Palm-Tool sein, oder irgendein anderes Programm, welches für den Datenaustausch die COM1-Schnittstelle braucht.
Lösung: Die COM1-Schnittstelle manuell aus dem entsprechenden Programm entfernen oder auf die COM2 umleiten.

- Hat Dein Laptop überhaupt eine COM1-Serielle Schnittstelle? Wenn nicht, und Du versuchst über USB und einen Konverter zu arbeiten - das klappt nicht. Die ETS2 funktioniert NUR mit der Seriellen Schnittstelle.

- Falsches Kabel? Du brauchst ein Serielles Kabel, bei dem sämtliche Kontakte 1zu1 durchverbunden sind. Ein Umsetzer der von "Mammi" auf "Pappi" umsetzt, funktioniert oftmals nicht.
Lösung: Messe mal das Kabel durch. Steckkontakt 1 muss auf Buchse 1 durchgeschliffen sein. Messe das Ganze mal für jeden Pin durch bis Pin 9 (der letzte).

- Keine Busspannung? Was öfter als man glaubt vorkommt.
a) Es ist keine Busspannung an der EIB-RS232 vorhanden. Wie teste ich das? Man drücke die Lerntaste. Brennt diese, so ist zumindest EINE ausreichende Spannung vorhanden. Es muss aber nicht die Busspannung sein.
b) Es gibt nämlich ein paar ganz Intelligente, die die "nichtgesiebte" Busspannung verwenden. Die klemmen nämlich an die Spannungsversorgungklemmen vorne "gelb/weiss" die UP-Busankopplung an und stecken darauf die UP-RS232. Dann versuchen diese Herrschaften mit der ETS die Teilnehmer zu programmieren. Mit der "ungesiebten" Busspannung (also ohne Drossel) funktioniert maximal das Laden der physikalischen Adresse (wenn überhaupt). Beim Applikationsprogramm ist dann "Feierabend". Also bitte immer die Busspannung verwenden (Klemmen rot/schwarz).
c) Was auch vorkommt: Es wird ganz einfach der Bus verpolt. Also die Klemmen "rot/schwarz" verkehrt rum angeschlossen. Aber das passiert selbst Profis. Wenn diese 200 Geräte anschliessen, so bekommen die Augen irgendwann mal einen "rot-schwarz-Ausfall".

Ich hoffe, dass bei diesen Ausführungen Dein Problem nebst Lösung dabei ist.

Gruss
PeterPan