Hallo,

ich bin auf der Suche nach Temperaturfühlern für den BJ Analogeingang 6157. Temperaturwerte ca. 20-200°C. Kann ich nicht irekt einen PT 100 anschließen ( geht doch mit dem Lichtfühler Luna auch ) oder muß ich auf jedem Fall einen Messumformer verwenden.
Sinn des ganzen soll die Temperaturerfassung und Anzeige der neuen Heizungsanlage sein.

Gruß
Ahorn

Matthias Schmidt
31.10.04, 09:09
PT 100 ohne Messumformer geht definitiv nicht. Alternative: Lingg & Janke EIB-Temperatursensoren.

SCHULT-GEBÄUDETECHNIK
31.10.04, 09:55
PT 100 geht mit Siemens LOGO! und EIB/KNX Schnittstelle. Zusätzlich bekommt man noch jede Menge Logik, Zweipunkregler, Display für Meldetexte, Zeitgeber als Master oder Slave u.v.m

Trotzdem fehlt direkte PT100 oder PT1000 Unterstützung im EIB-Sortiment !?, vgl. z.B. mit WAGO TOP-LON System. Wenn ich das WAGO-System richtig verstanden habe, kann man damit "intern"eine SPS/DDC mit wahlfrei konfigurierbaren Ein- und Ausgängen / Logiken Abläufen (auch PT100) herstellen. Ext. Koppler gibt es für LON, Ethernet, MODBUS u.a. warum nicht für den EIB?

Gruß Micha

PeterPan
31.10.04, 19:13
Hallo Kollegen..
Hallo Micha..

sowas gibts seit kurzem, aber noch keiner weiss es.

http://www3.ad.siemens.de/thumbs/BILDDB_THUMB_0100_RGB_JPG_T/I201/P_I201_XX_04432T.jpg

Temperatursensor N258 (5WG1 258-1AB01)

Der Temperatursensor N258 ist ein 4TE breites Gerät zur Hutschienenmontage, mit 4 Eingängen zum direkten Anschluss von jeweils einem Pt1000-Temperaturfühler pro Eingang über eine bis zu 50m lange zweiadrige Leitung. Das Gerät ist netzgespeist. Es ermöglicht das Erfassen und Überwachen von bis zu 4 Temperaturen im Bereich -40...+150 °C.
Pro Messkanal wird die Temperatur zyklisch (mit einer festen Zykluszeit von 1s) gemessen. Über die ETS ist einstellbar, ob der Messwert durch Mittelwertbildung geglättet werden soll, ob er zyklisch oder ereignisgesteuert nach Änderung um einen einstellbaren Differenzwert übertragen werden soll und ob er auf einem unteren und/oder oberen Grenzwert überwacht werden soll. Durch eine einstellbare Hysterese wird sichergestellt, dass ein um den Grenzwert schwankender Messwert nicht ständig zu einer kommenden und gehenden Grenzwertverletzung mit entsprechender Meldung führt.

Mehr Infos zum Temperatursensor N258 (Bedienungsanleitung, Applikationsprogramm und Beschreibung) (http://www.eib-home.de/siemens-instabus-eib-pt1000-temperatursensor_n258.htm)

Hab grad den Temperatursensor auf www.eib-home.de unter "EIB-Neuheiten" eingefügt.

Mit freundlichen Grüssen
PeterPan

Ahorn
31.10.04, 23:24
besten Dank für alle Antworten, aber ich werde wohl auf die Logo mit Erweiterungen zurückgreifen müßen.
Aber schon gut das es jetzt so einen Baustein mit direktem PT 100 Anschluß gibt, leider nur bis 125°C, aber das kann sich ja auch noch ändern:D

Gruß
Ahorn

Hab gerade nochmal Nachgelesen, sind sogar 150°C, so schnell kanns gehen:D :D

SCHULT-GEBÄUDETECHNIK
01.11.04, 07:18
EIB und Temperatursensor PT1000

Welchen Listenpreis hat der N258 und ist er schon lieferbar?

Gruß Micha

PeterPan
01.11.04, 07:40
Hallo Micha..

der Temperatursensor 4fach N528 (5WG1 258-1AB01) hat den Listenpreis von 248 Euro und den Lieferstatus lieferbar.

Katalogteil "Sensoren" ist auf der Produktenews-Seite eingefügt. Einfach runterscrollen auf den Katalog "GAMMA ET G1 2005" und Kapitel "Sensoren" auswählen.

Gruss
PeterPan

NetFritz
01.11.04, 11:17
Hallo Ahorn
schau mal bei
http://www.lkmelectronic.de/schienen.htm
Gruß NetFritz

Ahorn
09.11.04, 20:58
Rückmeldung Temperaturerfassung

ich wollte jetzt die Logo einsetzen mit 4 Erweiterungsmodulen 2AE PT 100 und mit dem EIB/KNX-Modul die Werte auf den Bus übertragen, aber laut Hotline Siemens geht es nicht.
Die Logo kann nur 2 Werte auf den Bus Senden:mad:
Schade eigentlich aber nun bleibt nur die Wahl mit Messumformern und Analogeingängen.

Gruß
Ahorn

jakob
09.11.04, 21:12
Original geschrieben von PeterPan
Hallo Kollegen..
Hallo Micha..

sowas gibts seit kurzem, aber noch keiner weiss es.

http://www3.ad.siemens.de/thumbs/BILDDB_THUMB_0100_RGB_JPG_T/I201/P_I201_XX_04432T.jpg

Temperatursensor N258 (5WG1 258-1AB01)

Der Temperatursensor N258 ist ein 4TE breites Gerät zur Hutschienenmontage, mit 4 Eingängen zum direkten Anschluss von jeweils einem Pt1000-Temperaturfühler pro Eingang über eine bis zu 50m lange zweiadrige Leitung. Das Gerät ist netzgespeist. Es ermöglicht das Erfassen und Überwachen von bis zu 4 Temperaturen im Bereich -40...+150 °C.
Pro Messkanal wird die Temperatur zyklisch (mit einer festen Zykluszeit von 1s) gemessen. Über die ETS ist einstellbar, ob der Messwert durch Mittelwertbildung geglättet werden soll, ob er zyklisch oder ereignisgesteuert nach Änderung um einen einstellbaren Differenzwert übertragen werden soll und ob er auf einem unteren und/oder oberen Grenzwert überwacht werden soll. Durch eine einstellbare Hysterese wird sichergestellt, dass ein um den Grenzwert schwankender Messwert nicht ständig zu einer kommenden und gehenden Grenzwertverletzung mit entsprechender Meldung führt.

Mehr Infos zum Temperatursensor N258 (Bedienungsanleitung, Applikationsprogramm und Beschreibung) (http://www.eib-home.de/siemens-instabus-eib-pt1000-temperatursensor_n258.htm)

Hab grad den Temperatursensor auf www.eib-home.de unter "EIB-Neuheiten" eingefügt.

Mit freundlichen Grüssen
PeterPan




hallo
ist es moeglich das man n258 mit pt1000 temperaturfuehlern verwenden fuer einzelraumregelung zusammen mit GIRA RTR 2plus ?

mfg
Jakob

PeterPan
09.11.04, 23:31
Hallo Jakob..

Hier ist die Frage, ob Du für den RTRplus einen externen Temp-Fühler brauchst? Willst Du eine Wichtung zwischen RTR-Fühler und externen Fühler vornehmen?

Wenn JA, dann klappt das selbstverständlich mit dem N258. Der gibt den Tempwert als 2Byte aus. Wenn der RTRplus hierfür die Funktionalität bringt (also ein Objekt zur Verfügung stellt und in den Parametern einstellbar ist), dann funzt das auch.

Gruss
PeterPan