Puki
18.10.04, 09:54
Möglicherweise stelle ich jetzt eine dämliche Frage, aber ich blicke jetzt nicht mehr so ganz durch:
ich besitze in meiner Installation den HS2, TS2+ und SmartSensoren.
Die Betriebsartenumschaltung gemäß Konnex scheint bei mir zu den seltsamsten Erscheinungen zu führen.
1. Wie ist das 1Byte-Objekt definiert? Gelten die Werte (!) 1-4 für die jeweilige Betriebsart Komfort, Standby, Nacht und Frostschutz oder werden hier die ersten 4 Bit (!) ausgewertet, also Bit 1 = Komfort, Bit 2 = Standby usw.
Das Reglerstatusobjekt des TS2+ (ebenfalls 1Byte) verfährt definitiv nach letztgenannter Methode.
2. Gemäß beigefügterm Bild (EIB-Monitor des HS) ergibt eine von einem SmartSensor (1.1.57) per Menü gesendeter Betriebsart "Komfort" (21°C) den Wert "0", beim Hex-Wert steht jedoch "80 01", gesendet habe ich aber den Wert "1"!
Gleiches gilt für "Standby" (19°C), Wert "1", Hex "80 02", gesendet "2",
"Nacht" (17°C), Wert "1"(!), Hex "80 03", gesndet "3" und
"Frostschutz" (7°C), Wert "2", Hex "80 04", gesendet "4"
3. Die im HS per Standard vorgegebenen Werte für den Reglerstatus behaupten:
1 = Komfort
2 = Nacht (!)
3 = Standby (!)
4 = Frostschutz
4. Ich bin kollossal verwirrt :confused:
5. Hilfe?
Grüße
Puki
ich besitze in meiner Installation den HS2, TS2+ und SmartSensoren.
Die Betriebsartenumschaltung gemäß Konnex scheint bei mir zu den seltsamsten Erscheinungen zu führen.
1. Wie ist das 1Byte-Objekt definiert? Gelten die Werte (!) 1-4 für die jeweilige Betriebsart Komfort, Standby, Nacht und Frostschutz oder werden hier die ersten 4 Bit (!) ausgewertet, also Bit 1 = Komfort, Bit 2 = Standby usw.
Das Reglerstatusobjekt des TS2+ (ebenfalls 1Byte) verfährt definitiv nach letztgenannter Methode.
2. Gemäß beigefügterm Bild (EIB-Monitor des HS) ergibt eine von einem SmartSensor (1.1.57) per Menü gesendeter Betriebsart "Komfort" (21°C) den Wert "0", beim Hex-Wert steht jedoch "80 01", gesendet habe ich aber den Wert "1"!
Gleiches gilt für "Standby" (19°C), Wert "1", Hex "80 02", gesendet "2",
"Nacht" (17°C), Wert "1"(!), Hex "80 03", gesndet "3" und
"Frostschutz" (7°C), Wert "2", Hex "80 04", gesendet "4"
3. Die im HS per Standard vorgegebenen Werte für den Reglerstatus behaupten:
1 = Komfort
2 = Nacht (!)
3 = Standby (!)
4 = Frostschutz
4. Ich bin kollossal verwirrt :confused:
5. Hilfe?
Grüße
Puki