PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Suche Hilfe zur Visualisierung Wetterstation von Merten



texmurphy901
13.10.04, 11:38
Hallo allerseits,
ich habe eine bestehende EIB-Installation um eine Wetterstation von Merten (2431/1 an REG-K 4fach) erweitern lassen. Diese hat 4 Sensoren und diese will ich nun natürlich visualisieren. Dazu benutze ich ELVIS, da ich damit schon den bestehenden Teil meiner Installation visualisiert habe. Also 4 Anzeigen mit den 4 Gruppenadressen verknüpft und aller 30Sekunden den Aktualwert abgefragt: keine Reaktion!!! Keine Fehlermeldungen!!! Mit den Entwicklern von ELVIS habe ich bereits abgeklärt, dass die Visualisierung korrekt ist und Log-Dateien analysiert. Mit meinem Elektromeister habe ich abgeklärt, dass die Sensoren auch etwas liefern und korrekt eingestellt sind. Also von diesen Seiten scheint alles korrekt. Deshalb mein Hilferuf: Hat irgendjemand hier Erfahrung mit der Visualisierung einer Wetterstation, bevorzugt von Merten?!

Viele Dank schon mal und viele Grüße,
André Nitsche

Matthias Schmidt
13.10.04, 11:55
Hast Du in Deiner Anlage Linienkoppler? Die könnten u.U. die Weiterleitung der Telegramme blockieren.

texmurphy901
13.10.04, 12:00
Hallo,
soweit ich weiß, habe ich keine Linienkoppler. Aber ich werde mich nochmal schlau machen.
Für weitere Tipps bin ich natürlich weiterhin offen ;-)
Danke erstmal
André

Meudenbach
13.10.04, 15:06
Ist das "L" Flag an den Kommunikationsobjekten der Wetterstation gesetzt ??? Warum überhaupt pollst Du die Werte ??? lass die Wetterstation doch zyklisch senden..

Gruss

Christoph04
13.10.04, 18:48
Typ: Eib wert 16 -> EIS5
Anschluss: EIB
Adresse: 0X/000Y oder halt 3 stufig
Abfrage: Fühler hier sind gewünschte Einstellungen vorzunehmen (ich verwende immer eigene Datenpunktabfrage für Fühler)
Anschluss: Standart

Mit diesen Einstullungen funzt die Elvis mit der Wetterstation!
Falls es nicht funzt -> ETS

Christoph

texmurphy901
14.10.04, 07:51
Hallo und besten Dank für die bisherigen Antworten !!!
Zum letzten Beitrag: Ich habe meine Einstellungen in Elvis genauso, aber leider keine Anzeige:( Langsam verzweifle ich....
Gruß André

a hafner
14.10.04, 08:40
Hallo Andre´,

ich frag mal ganz vorsichtig :
Hast Du eine ETS und das entsprechende Projekt in der aktuell laufenden version zur Verfügung ?

Das brauchst Du nämlich auf jeden Fall um herauszufinden wo es denn klemmt.

Gruß

Alexander

texmurphy901
14.10.04, 08:57
Hallo,
das aktelle Projekt habe ich mir von meinem Elektroinstallateur besorgt, der die ganze Geschichte installiert hat. Von ETS habe ich leider nur die Demo ohne Buszugriff! Ich kann mir zwar alle Einstellungen ansehen etc. aber keine Telegramme abschicken o.ä.
Ich habe auch schon sämtliche Leseflags, das Datenformat und die Adressen überprüft, aber aufgefallen ist mir nichts (Allerdings habe ich auch nicht DEN Riesendurchblick. Ich will das ganze ja auch eigentlich nur benutzen und nicht neu parametrisieren...)
Gruß
André

MarkusS
14.10.04, 09:18
Das Projekt besagt im Zweifelsfall garnix. Es könnte durchaus sein dass das Dir vorliegende Projekt nicht dem tatsächlichen Programmierstand der Anlage entspricht.

Weiterhin kann man mit der "grossen" ETS Telegramme aufzeichnen, da sieht man dann einigermassen was am Bus los ist.

Gruss
Markus

Christoph04
14.10.04, 10:55
Telegrammaufzeichnung kannst du mit Elvis auch machen.
Lege folgenden Datenpunkt an:
Name: zB: EIB Diagnose
Typ: EIB Schalter
Anschluss: EIB
Adresse: [DIAG_MODE]
Gruppe: Standard

In der Bedienstation legst du einen Elvis State Button an zum aktivieren des Logs.

Christoph

texmurphy901
14.10.04, 11:11
Ich habe gleich mal den Tipp mit dem Diagnosefenster realisiert. Ich bekomme da folgende Meldungen:
*** Log started 14.10.2004
10:55:02.015 Send Read 00/5/003
10:55:02.125 Conf Read 00/5/003 -- LL failure
10:55:02.843 Recv Write 00/1/007 00
10:55:02.953 Recv Write 00/1/008 00
10:55:03.015 Send Read 00/5/004
10:55:03.125 Conf Read 00/5/004 -- LL failure
10:55:03.765 Recv Write 00/1/014 05 2A
10:55:04.015 Send Read 00/5/001
10:55:04.125 Conf Read 00/5/001 -- LL failure
10:55:05.015 Send Read 00/5/002
10:55:05.125 Conf Read 00/5/002 -- LL failure
10:55:13.062 Recv Write 00/1/014 05 2A
10:55:22.015 Send Read 00/5/003
10:55:22.125 Conf Read 00/5/003 -- LL failure
.........
Weiß jemand, was das mit dem "LL failure" auf sich hat?
Dank an alle, die hier so tapfer Hilfestellung geben !!!!!
Gruß,
André

Christoph04
14.10.04, 11:13
normalerweise kein Lesenflag

texmurphy901
14.10.04, 11:24
Aber wenn ich in die ETS-Projektdatei reinsehe, ist da das Leseflag gesetzt ?! Kann das denn auch noch an anderer Stelle geändert werden?

MarkusS
14.10.04, 11:30
DU KANNST DICH NICHT DARAUF VERLASSEN DASS DEIN PROJEKT DER REALITÄT ENTSPRICHT - selbst wenn der Installateur alle Eide schwört.

Gruss
Markus

Christoph04
14.10.04, 12:20
Verändere einmal mauell die Werte deiner Wetterstation (Windrad drehen, Lichtfühler verdunkeln,usw) und log dabei den EIB. Es sollten dann eigentlich Werte in der Visu stehen (wg der Messdifferenz).

Christoph