PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Merten 4fach RTR sendet an falsche Gruppenadresse



Unique24
01.10.04, 21:38
Hallo

Merkwürdiges Phänomen:
Taste 1: Gruppe 1/0/1 (S);4/0/1;5/2/2
Taste 2: Gruppe 1/0/2 (S);4/0/1;5/2/2

Die Taste 1 sendet eine 1 an 1/0/1
Die Taste 2 sendet eine 1 an 5/2/2 statt an 1/0/2

In der ETS ist 100% das Senden auf 1/0/2 eingetragen.
Lösche ich die Gruppe 5/2/2 von der Taste 2, sendet er an 1/0/2 (Also korrekt)
Füge ich die Gruppe 5/2/2 wieder hinzu (um zu hören), sendet er wieder an 5/2/2

Ist das Teil kaputt? Kanns mir nicht erklären.
Im Busmonitor sehe ich das nur an 5/2/2 von Taste 2 gesendet wird.
Auf 3 anderen Tastern gibt es keine Probleme. Da habe ich auch die Gruppe 5/2/2 hinzugefügt.

Sehr seltsam das ganze. Gesendet wird auf 5/2/2 nur von einem Binäreingang. (Und eben die Taste 2 vom RTR, leider)

Danke

Hannes

Produkt: Merten Multifunktions-Taster 4fach mit RTR
Programm: Multifunktion mit RTR 1814/1.0

FrankS
03.10.04, 11:28
Hallo Unique24

Ich hatte in meiner Anlage ein identisches Problem ,allerdings mit einem Tastsensor 2 ,6 Fach von Gira.

Lösungsvorschlag

Entferne das Gerät aus der Gebäudeansicht der ETS (Löschen)
Füge das Gerät aus der Produktdatenbank erneut in dein Projekt ein.
Parametriere das Gerät und vergebe die Gruppenadressen.
Programmiere.

Ich hoffe das ich Dir weiterhelfen konnte.

Unique24
15.10.04, 07:17
Hallo

Merten hat per E-Mail geantwortet das das Problem bekannt sei, und die neue Tasterversion 1.3 benötigt wird.

Mein Elektriker tauscht nun den Taster aus.

Hannes