Helmfried Erdle
28.09.04, 12:22
Hallo,

ich habe das Problem, dass ich die elektrothermischen Stellantriebe mehrerer Heizkörper von der Verteilung aus ansteuern möchte. Dabei geht es um 8 Kanäle, weshalb ich die ES/S4.1.1 von ABB nehmen wollte.

Als Zuleitung dient eine freie Ader in einem 5x1,5, dessen zwei andere Adern für Außensteckdosen bzw. eine Außenlampe benötigt werden.

Der nächste Heizkörper hat ebenfalls eine freie Ader in einem 5x1,5, dessen andere Adern aber über eine andere Sicherung abgesichert sind, als die von dem ersten Heizkörper und ich möchte auch nicht beide Kabel auf die selbe Sicherung hängen wegen der Verbraucher auf den anderen Adern.

Bei den übrigen Heizkörpern ist es ähnlich.

Leider habe ich erst im Nachhinein festgestellt, dass die elektronischen Schaltaktoren von ABB nur einen Eingang für die Zuleitung von z.B. L1 haben und dann je Kanal einen Ausgang, d.h. ich muss alle vier Kanäle über die gleiche Phase betreiben.

Wenn ich jetzt meine freien Adern benutze, hätte ich mehrere Stromkreise in einem Kabel, was meines Wissens nach nur beim Herd zulässig ist, oder???

Gibt es elektronische Heizungsaktoren, die für jeden Ausgang einen separaten Eingang haben, der nicht intern mit den Eingängen der anderen Kanäle verbunden ist? (Bei ABB, BJ, Gira, Jung, Berker habe ich sowas nicht gefunden)

Oder ist es doch erlaubt, mehrere Stromkreise in einem 5x1, bzw. 7x1,5 zu führen (zumindest, wenn sie alle hinter dem gleichen FI hängen wegen des Nulleiters)?

Oder kann ich auch einen normalen Schaltaktor (z.B. ABB AT/S 8.16.5) nehmen???

Vielen Dank für Eure Antworten,
Gruß
Helmfried

jungeugen
28.09.04, 14:02
Hallo Helmfried,

das mit den Stromkreisen in einem Kabel hatten wir schon mal - gucks du hier

http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?s=&threadid=1889

gruss

eugen

Christian_MUC
28.09.04, 14:11
Hallo Helmfried,
wie du schon ahnst sind verschiedene Stromkreis in einem Kabel verboten.
Deine Lösung mit dem 8-fach Schaltaktor funktioniert aber.
Ich kenne Anlagen die seit über 5 Jahren mit normalen Schaltaktoren ohne Probleme in Betrieb sind. Allerding jeweils für Fußbodenheizung, so Features wie regelmässige Ventilöffnung (Ventilspülung) fehlen dir halt. Die könnte man aber über eine Logik realisieren.

Gruß
Christian

Matthias Schmidt
28.09.04, 14:24
...wobei natürlich zu beachten ist, dass normale Aktoren je nach Einbauort deutlich zu hören sind und die bei dieser Anwendung zwangsläufig hohe Schalthäufigkeit zu einem erhöhten Kontaktverschleiß führen wird.

Alternativ könnte man natürlich direkt am HK noch die Unterputz-Heizungsaktoren z.b. BUsch-Jaeger einsetzen.

jungeugen
28.09.04, 15:12
@ Christian
wie du schon ahnst sind verschiedene Stromkreis in einem Kabel verboten.


Stimm so nicht - siehe meinen Post bzw. DE

Rest ist natürlich ok.

gruss

eugen

Helmfried Erdle
28.09.04, 15:36
@jungeugen:

also, wenn ich Deinen Post richtig verstanden habe, kann ich mehrere Stromkreise in einem Kabel benutzen, also eine Sicherung für die Außenlampe, eine andere für die Heizung und noch eine für die Steckdose.

Es reicht dann, wenn davor ein Fi sitzt bzw. in der entsprechenden UV ein Hauptschalter sitzt, der alle drei Phasen (und N) abschaltet???

Gruß
Helmfried

Christian_MUC
28.09.04, 15:45
@jungeugen
Mein Wissenstand ist immer noch folgender:_
Verschiedene Stromkreise in einem Kabel sind nicht erlaubt, vor allem nicht wenn der N gemeinsam von beiden Stromkreisen benutzt wird. (was bei nur einer freier Ader in diesem Fall so wäre)
Mir bekannte Ausnahmen sind nur:
1. Elektroherd (ist dann aber auch EIN Kreis, eben Drehstromkreis der über einen dreipoligen Automaten abgeschaltet werde soll)
2. Zum Hauptstromkreis gehörige Steuerstromkreise bei Anlagen vobei die gesamte Anlage dann wieder gemeinsam irgendwo eine Hauptsicherung bzw. einen Hauptschalter hat.

Aber ich versuch mal eine passende Bestimmung oder entsprechenden Text zu suchen.

BTW,
mit welcher Nummer (Stromkreisnummer) beschriftest du in diesem Fall den abgehenden N -Draht an der Abgangsklemme ?

Und stell dir vor diese 3 Sicherungen hängen am gleichen Aussenleiter, dann addieren sich doch die Ströme auf dem N-Leiter, beim Stellantrieb egal, aber Aussenlicht können auch einige Halogenscheinwerfer sein und an der Steckdose können auch mal schnell 2-3 kW eingesteckt werden ? Versetz dich mal in die Lage des N-Leiters, wirds dir warm ?


Gruß
Christian

jungeugen
28.09.04, 21:15
Hallo zusammen,

die Aussage zu den mehreren Stromkreisen in einer Leitung ist "nicht auf meinem Mist gewachsen", sondern dazu hat sich ein VDE-Guru in der DE geäußert. In dem letzten Post zu dem Thema, auf das der Querverweis geht, habe ich das lediglich kurz zusammengefasst. Details findet ihr in dem Beitrag, auf den ich hier zu Hause aber keinen Zugriff habe (zudem habe ich ab Morgen Urlaub, also kurzfristig keine Chance).
Vielleicht kennt ihr jemanden, der die DE aboniert hat.

Gruss

eugen

Eib Dummy
28.09.04, 22:44
Hallo zusammen,

also wenn ich so seh was alles auf der Baustelle so zusammengeklemmt wird würde ich mir um die 3 Phasen in einem Kabel keine Sorgen machen.
Es ist natürlich nicht erlaubt, ist aber "gängige Praxis" auf den Baustellen ( Neubau ), allerdings mit Aderleitungen in einem Leerrohr.
Wenn alles stillgelegt wird wo mehrere Phasen auf einen N liegen dann hat halb Deutschland keinen Strom mehr.

Wichtig ist nur das dir selber klar ist was du auf deine Anschlüsse draufhängst. Eine ca. 3000 Watt Grenze für den Null ist schon zu beachten.

Ich selber z.B: wollte alle meine Steckdosen über EIB abschalten können. Dazu hab ich dann zu jeder Steckdose eine Phase gelegt zusammen mit einem durchgeschliffenen N und Erde.
Da ich aber leider - ich Depp :D - Leerrohr und Arbeit gespart habe, liegen halt nun alle Phasen, ein N und eine Erde in dem einen Leerrohr.
Theoretisch schon blöd wenn nun an 5 Steckdosen jeweils ein Staubsauger mit 1,5 KW betrieben wird, dann wird dem - N - wirklich heiß.

Aber da ich das ja weis muss ich halt aufpassen das keine Staubsaugerorgie bei mir stattfindet.
:D


Gruß

Michi

Frank Leidemann
28.09.04, 23:49
Original geschrieben von Eib Dummy
Hallo zusammen,

also wenn ich so seh was alles auf der Baustelle so zusammengeklemmt wird würde ich mir um die 3 Phasen in einem Kabel keine Sorgen machen.
Es ist natürlich nicht erlaubt, ist aber "gängige Praxis" auf den Baustellen ( Neubau ), allerdings mit Aderleitungen in einem Leerrohr.
Wenn alles stillgelegt wird wo mehrere Phasen auf einen N liegen dann hat halb Deutschland keinen Strom mehr.

Wichtig ist nur das dir selber klar ist was du auf deine Anschlüsse draufhängst. Eine ca. 3000 Watt Grenze für den Null ist schon zu beachten.

Ich selber z.B: wollte alle meine Steckdosen über EIB abschalten können. Dazu hab ich dann zu jeder Steckdose eine Phase gelegt zusammen mit einem durchgeschliffenen N und Erde.
Da ich aber leider - ich Depp :D - Leerrohr und Arbeit gespart habe, liegen halt nun alle Phasen, ein N und eine Erde in dem einen Leerrohr.
Theoretisch schon blöd wenn nun an 5 Steckdosen jeweils ein Staubsauger mit 1,5 KW betrieben wird, dann wird dem - N - wirklich heiß.

Aber da ich das ja weis muss ich halt aufpassen das keine Staubsaugerorgie bei mir stattfindet.
:D


Gruß

Michi


Das muss ich jetzt loswerden: „Lass besser die Finger von den Strippen“

Bei den Worten „Aber da ich das ja weis muss ich halt aufpassen das keine Staubsaugerorgie bei mir stattfindet“ stellen sich meine Nackenhaare auf.

Aber vielleicht hast du ja Glück, wenn du tatsächlich drei Aussenleiter dort hast und dann noch drei gleiche Staubsauger einsetzt ist der Strom im Neutralleiter =0A. :)

Die Kohle die du bei deiner Pfuschinstallation gespart hast solltest du direkt bei einer guten Versicherung platzieren in der Hoffnung das sie im Schadensfall von dem Murks in der Installation nichts mitbekommt.

Gute Nacht

Christian_MUC
29.09.04, 08:21
@Eib Dummy
Hi, Michi
ich glaube (hoffe) du verwechselst Stromkreise und Schaltkreise, mehrere Schaltkreise ist kein Problem und natürlich gängig. Mehrere Stromkreise sind ein Problem.

Gruß
Christian
der auch aus Bayern kommt

Eib Dummy
29.09.04, 09:20
@ Leidemann

Soso, dazu muss ich wohl was schreiben :

1. Normalerweise ist dies hier ein EIB-Forum, es wird einem aber trotzdem bei allen Fragen gerne geholfen.
Wenn die Fragen auch noch so falsch sind wird einem erklärt warum das falsch ist und was man besser machen könnte.

Eine eloquente Antwort deinerseits hätte lauten können :
" Hallo Michi, sei bitte gewarnt. Deine Verkabelung entspricht nicht den geltenden Vorschriften und kann sehr gefährlich sein"
Dazu ein gutes Argument, eine Erklärung oder Formel und ich würde mich überzeugen lassen und meine Verkabelung nochmal ändern. Aber so...
Merke : Der Ton macht die Musik !

2. Die Grundinstallation stammt von einem doch größeren Elektrobetrieb hier in der Region. Nicht weil ichs nicht gekonnt hätte sondern weil ich beruflich einfach keine Zeit gehabt habe. Die haben auch den Mist verbockt mit viel zu wenigen und zu kleinen Leerrohren.
Interessanterweise haben die von sich aus schon 2 oder 3 Phasen in einem Leerrohr gelegt ( z.B. für WC-Lampe und Steckdose ). Ich habe nur noch ein oder 2 weitere Eingezogen um meine Steckdosen über EIB schalten zu können.

3. Ich komme eigentlich aus dem EDV - Bereich. wir installieren in Privathäusern, Firmen und Schulen Netzwerke und Projektoren. Dabei achten wir besonders darauf das die Geräte einzeln abgesichert sind, da man z.B.: im Beamer Stromschwankungen bemerkt.
Was ich da manchmal zu Gesicht bekomme will ich hier nicht wiedergeben.

4. Strom im Neutralleiter = 0A ?
Leider ist mein Physik-Leistungskurs schon ein wenig her. Und eigentlich kenn ich nur das 1. Kirchhoffsche Gesetz wo in einem Punkt Null herscht.
Das ist aber schon lange her, werde mich mal beizeiten wieder einlesen.


Solltest du nochmal nachfolgend posten, bitte mir erklären was ich falsch mache, damit auch die vielen "nur" Leser nicht den gleichen "Schmarrn" machen
:D


Gruß

Michi


EDIT : @ Christian

Hab mich kurz eingelesen. Ich glaube du hast Recht das das Schaltkreise sind. Danke für den Tip :)

MarkusS
29.09.04, 10:49
Original geschrieben von Eib Dummy
1. Normalerweise ist dies hier ein EIB-Forum, es wird einem aber trotzdem bei allen Fragen gerne geholfen.
Wenn die Fragen auch noch so falsch sind wird einem erklärt warum das falsch ist und was man besser machen könnte.

Sischer datt :D

Nur kann dieses Forum weder eine dreijährige Elektrikerausbildung ersetzen noch Randthemen abhandeln die normalerweise in dicken Büchern erklärt werden.

Dazu kommt noch dass elektrischer Strom eine ekelhafte Angelegenheit sein kann wenn man nicht weiss was man tut oder von falschen Voraussetzungen ausgeht.

Fakt ist: 99% der hier vertretenen Heimwerker schrauben an Sachen rum an denen sie von Rechts wegen nicht rumschrauben dürfen. Nach den Buchstaben des Gesetzes darf ein Laie / Heimwerker eigentlich nichtmal eine Lampe an die Decke schrauben und anschliessen.

Fakt ist: Wenn aufgrund irgendwelcher unsachgemässer Heimwerkeraktivitäten ein Schaden an Personen oder Sachen auftritt passieren zwei Sachen:

1. Die Versicherung macht eine Flasche Schampus auf weil sie aus der Leistung raus ist.

2. Das zuständige Gericht geht von grober Fahrlässigkeit des Heimwerkers aus.


Original geschrieben von Eib Dummy
2. Die Grundinstallation stammt von einem doch größeren Elektrobetrieb hier in der Region. Nicht weil ichs nicht gekonnt hätte sondern weil ich beruflich einfach keine Zeit gehabt habe. Die haben auch den Mist verbockt mit viel zu wenigen und zu kleinen Leerrohren.
Interessanterweise haben die von sich aus schon 2 oder 3 Phasen in einem Leerrohr gelegt ( z.B. für WC-Lampe und Steckdose ). Ich habe nur noch ein oder 2 weitere Eingezogen um meine Steckdosen über EIB schalten zu können.

Für den Anfang solltest Du vielleicht erstmal definieren was eine "Phase" ist (die seit einiger Zeit eigentlich "Aussenleiter" heisst). Weiterhin sollten wir dann mal thematisieren was ein "Stromkreis" ist, kurzes Reflektieren über "Häufung" wäre auch nicht schlecht.


Original geschrieben von Eib Dummy
3. Ich komme eigentlich aus dem EDV - Bereich. wir installieren in Privathäusern, Firmen und Schulen Netzwerke und Projektoren. Dabei achten wir besonders darauf das die Geräte einzeln abgesichert sind, da man z.B.: im Beamer Stromschwankungen bemerkt.
Was ich da manchmal zu Gesicht bekomme will ich hier nicht wiedergeben.

Das ist kein Argument dafür, selber die gleichen Fehler zu machen oder andere Leute dazu aufzufordern.


Original geschrieben von Eib Dummy
4. Strom im Neutralleiter = 0A ?
Leider ist mein Physik-Leistungskurs schon ein wenig her. Und eigentlich kenn ich nur das 1. Kirchhoffsche Gesetz wo in einem Punkt Null herscht.
Das ist aber schon lange her, werde mich mal beizeiten wieder einlesen.

Mach das!

In einem "idealen" System gleichen sich die Ströme irgendwo aus oder bewegen sich zumindest innerhalb der spezifizierten Grenzen, in einem vermurksten System in dem mehrere Stromkreise einen gemeinsam N haben ist es mit etwas Dummheit und Unwissen kein Problem, eine Konstruktion hinzubasteln in der auf dem N "plötzlich und unerwartet" Ströme auftreten die ein vielfaches von 16A sind (durchgehende Absicherung mit LS 16A vorausgesetzt) - und dann sieht Dein 1,5 mm2 N plötzlich ziemlich klein und hässlich aus. Der Fachmann weiss das und sorgt dafür dass sowas nicht passieren kann, der Laie staunt wie toll die Hütte brennt.

Was Christian_MUC gerade in zwei dicken blauen Ordnern sucht ist wahrscheinlich das:

VDE 0100 Teil 520 2003-06
528.1.2 Zusammenfassen der Leiter von Stromkreisen
Bei Aderleitungen in Elektroinstallationsrohren oder -kanälen dürfen in einem einzigen Rohr oder einem einzügigen Kanal oder einem Zug eines mehrzügigen Kanals nur die Leiter eines Hauptstromkreises einschließlich der zu diesem Hauptstromkreis gehörigen Hilfsstromkreise verlegt werden.

In elektrischen Betriebsstätten und abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten gilt diese Einschränkung nicht.

Die ungeschnittenen Leiter mehrerer Stromkreise dürfen jedoch durch gemeinsame Durchgangskästen geführt werden.

Einzelne Leiter eines Hauptstromkreises dürfen auf verschiedene Kabel, Leitungen oder Rohre oder Züge von Elektroinstallationskanälen, die auch Leiter anderer Stromkreise enthalten, nicht verteilt werden."

Und nein, Dein Haus ist weder eine elektrische Betriebsstätte noch eine abgeschlossenen elektrische Betriebsstätte.

Wer sich das Geld für die dicken blauen Ordner sparen will kann sich auch den Band 45 der VDE-Schriftenreihe kaufen. In meinem (5. Auflage von 2001) steht sinngemäss:

1. Pro Rohr/Kanal bei Einzeladern nur ein Stromkreis zulässig (ausgenommen zum Hauptstromkreis gehörige Hilfsstromkrise)

2. Bei Verwendung von Mantelleitung mehrere Kreise zulässig sind falls die Leiter eine Kreises alle in der selben Leitung liegen (und eine gleichzeitige Abschaltung aller Stromkreise gewährleistet ist)

3. Bei Dosen dürfen mehrere Rohre (i.S.v. Stromkreisen) mit Adern eingeführt werden, wenn diese Dose nur als Durchgangs-/Zug-dose dient und die Adern dort nicht geschnitten oder verklemmt sind. Wenn geschnitten oder verklemmt wird sind die Stromkreise durch Trennsteg voneinander zu trennen.

Gruss
Markus

Matthias Schmidt
29.09.04, 16:28
Original geschrieben von MarkusS
3. Bei Dosen dürfen mehrere Rohre (i.S.v. Stromkreisen) mit Adern eingeführt werden, wenn diese Dose nur als Durchgangs-/Zug-dose dient und die Adern dort nicht geschnitten oder verklemmt sind. Wenn geschnitten oder verklemmt wird sind die Stromkreise durch Trennsteg voneinander zu trennen.

Gruss
Markus

Alles verstanden, leuchtet auch ein. Konsequenterweise müssten dann in einer Verteilung (ist auch nur eine große Dose) auch Trennstege vorhanden sein. Das wird aber wohl so nicht gehandhabt. Deshalb würde mich - rein interessehalber - interessieren, welche Vorschriften in dem Zusammenhang für eine Verteilung gelten.

Dax
30.09.04, 22:20
Was haltet Ihr davon, den N ebenfalls mit 16 A abzusichern? :D :p

bjo
30.09.04, 23:06
Original geschrieben von Dax
Was haltet Ihr davon, den N ebenfalls mit 16 A abzusichern? :D :p

was in D ein schlechter Scherz, ist in Belgien meines wissens Standard !

Eib Dummy
30.09.04, 23:45
@ Markus

So ich hab mal meine Kenntnisse ein bisschen aufgefrischt. Ich hoffe das ich diesmal richtig liege ;)


1. Unterschiedliche Stromkreise in einem Leerrohr mit Einzeladern - verboten

2. Unterschiedliche Stromkreise in einem Leerrohr mit NYM - Kabel, z.B.: NYM 5*1,5 verboten, bis auf eine Ausnahme.

Die Ausnahme : Drehstrom aufgesplittet in 3 einzelne Wechselstromkreise.
Das heißt es ist erlaubt in einem 5*1,5 oder 7*1,5 Kabel auf 3 Außenleiter Saft zu geben in einem Kabel, wenn Drehstrom verwendet wird. Dann genügt auch ein Neutralleiter und ein PE.

Das heißt für den Heizungsaktor, seine Lampe und einen weiteren Verbraucher bräuchte er einen Drehstromzähler. Ob sich das rechnet oder gleich nen anderen Aktor weis ich nicht. Aber funktionieren tuts.
:rolleyes:


Wie ist es, wenn es nicht anders geht und man doch z.b. 2 oder Außenleiter im Rohr verlegt mit gemeinsamen Neutral und PE. Könnte das nicht doch gehen wenn ich die einzelnen Leiter mit nur 6 A Automaten absichere ?
Da aufgrund leichter Phasendifferenzen nie die volle Stromstärke zusammenkommt müsst das doch gehen ?
Oder liege ich hier wieder falsch ?
Und wie wärs mit ner Absicherung von N wie Dax schreibt ?


Gruß Michi

bjo
01.10.04, 00:53
Original geschrieben von Eib Dummy
@ Markus

Das heißt für den Heizungsaktor, seine Lampe und einen weiteren Verbraucher bräuchte er einen Drehstromzähler. Ob sich das rechnet oder gleich nen anderen Aktor weis ich nicht. Aber funktionieren tuts.
:rolleyes:

Gruß Michi

3 unterschiedliche Aussenleiter in einem 5 x 1,5 mm2 sind nur dann zulässig wenn daran nur ein Gerät angeschlossen wird

Drehstrompumpe, Drehstommoter usw, Heizung, DHF, usw..
Diese Geräte erzeugen Bauartbedingt keine Überlastung im Nulleiter.

Ausnahme Herd
Anschluss ist sowohl mit 230 V möglich, wenn man die Brücken richtig setzt. Dann ist aber ein höherer Leitungsquerschnitt erforderlich.
Anschluss als 400 V Ausführung, (meist keine Brücken), hier
versucht der Hersteller durch geschickte Anschlussverteilung innerhalb des Herdes im Normalbetrieb einen Drehstrommotor zu simulieren. Stichwort symetrische Auslastung !

Ausnahme Zuleitung zu einer Verteilung (kommt der obigen Beschreibung am nächsten)
wenn man ein 5 x 1,5 mm2 als UV Zuleitung verwenden würde.
Beispielaufbau
in der HV 1 Stück Linucur Lastschalter 3 fach (16 A) in der UV
1 Stück FI (xx / xxx A) und von dort zu den Automaten max 16 A

diverse Ausnahmen für Baustromverteiler

Eib Dummy
01.10.04, 01:16
@ bjo

Hab im Internet mal nach dem Problem gesucht und folgendes gefunden :

http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic21205_f17_bxtopic_timexDESC_by1_bz0_bs0.html


bin mal gespannt ob das richtig ist ?


Gruß

Michi

MarkusS
01.10.04, 08:36
Irgenwo erreichen wir ein Niveau wo ich passen muss bzw. ohne intensives Literaturstudium nicht mehr weiter weiss - mit E-Technik habe ich beruflich eigentlich überhaupt nix am Hut - und meine Physikkarriere in der Schule war nicht wirklich etwas worauf ich mit Stolz zurückblicke.

Der Drehstromkreis ist von der Natur der Sache her deswegen unkritisch weil es dabei normalerweise zu keiner N-Überlastung kommen kann, dito wenn man einen Drehstromkreis aufsplittet in drei Einzelstromkreise - unter der Voraussetzung dass man auf eine einigermassen gleichmässige (symmetrische) Lastverteilung achtet - das Gebot der allpoligen Abschaltung gilt dann aber für den Drehstromteil immer noch.

Das 7x 1,5 mm2 ist auch ein Sonderfall, da tragen die Einzelleiter Nummern und sind deswegen eindeutig zuzuordnen, aufgrund dieser eindeutigen Zuordbarkeit kann man in einem 7x 1,5 mehrere Stromkreis fahren weil man jedem Stromkreis einen eigenen N eindeutig zuordnen kann.

Du wirst lachen: Ich bin auch in die Falle getappt und hatte plötzlich mehrere Stromkreise in einem 5 x 1,5 - praktischerweise auch noch Sachen die teilweise über RCD (FI) geschaltet werden mussten (Steckdosen Kinderzimmer - kein hartes "muss" nach VDE aber aber bei mir im Haus gibt es keine Steckdose ohne FI) und teilweise nicht (Rolladenantrieb). War eine typische Heimwerkerinstallation im Grössenwahn (zu 100% von mir verbockt): legen wir mal 3 Stück 5x 1,5 ins Kinderzimmer, das wird schon reichen. Pfeifendeckel. Ich habe das dann "umgebaut" und einen dezentralen Heizungsaktor und einen dezentralen Rolladenaktor ins Kinderzimmer gesetzt (30 cm. Luft in der abgehängten Decke machens möglich). Damit bin ich wieder Standardkonform.

Gerade bei einer EIB-Installation muss man aufpassen wie ein Schiesshund weil man oft mehrere Stromquellen hat: zentraler Heizungsaktor, zentraler Rolladenaktor, ev. zentraler Binärausgang (der neue BJ 61995/80 z.B. hat nicht mehr pro Kanal Zu- und Abgang sondern poolt vier Abgänge auf einen Zugang). Wenn man dann so wie ich die RCDs raumweise hat fallen solche Fehler sofort auf :D

Gruss
Markus

Christian_MUC
01.10.04, 08:53
Original geschrieben von Eib Dummy
[BUnd wie wärs mit ner Absicherung von N wie Dax schreibt ?
[/B]

Hi Leute,
ich denke auch das dies ein Scherz von Dax war, siehe Smileys.
da würde es dann richtig gefährlich, auf keinen Fall darf der N alleine getrennt werden, da du sonst die meisten Teile auf diesem Drehstromkreis neu bestellen kannst (es treten Spannungen bis zu 400 V an den Wechstelstromverbrauchern auf).
Gruß
Christian

Josef Pichler
03.10.04, 09:53
Ich dachte bisher, EIB installieren ausschließlich Fachleute.
Das Wissen über die lokale Vorschriftenlage und das Kennen der Grundlagen der Elektrotechnik wäre wichtig (auch zum Schutz des eigenen Lebens!)!

Bei linearen Lasten und richtiger Aussenleiterabsicherung treten wegen der unterschiedichen Phasenlagen am N-Leiter keine Überlasten auf.
Anders siehts bei Stromrichterlasten (Frequenzumformer, Schaltnetzteile der PC´s) aus. Dort sind N-Leiterströme bis zum zweifachen Aussenleiterstrom zu erwarten. Ein deutscher Hersteller von Leitungen hat darauf bereits reagiert und bietet NYM-Leitungen mit 3 Aussenleitern, 3 zugehörigen N-Leitern und einem Schutzleiter an.
N-Leiter zu sichern ist aus gutem Grund verboten!
Erlaubt ist aber die Überwachung der N-Leiterströme (Stromrelais) und damit die Aussenleiter abzuschalten, was in der Industrie auch gemacht wird (ebenso wie die Leckstromkontrolle am PE mittels RCM = Residual Current Monitor, Differenzstromrelais, z.B. Fabr. Bender, Grünberg).

Ein Abonnement einer Fachzeitschrift (de oder ep) sollte für Elektrotechniker selbstverständlich sein um auf dem Stand der Technik und vor allem der Vorschriftenlage zu bleiben!

Grüsse aus Österreich!