PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Merten Argus Präsenz



magnat
27.09.04, 13:59
Hallo Community,

ich verwende einen Argus Präsenzmelder von Merten und möchte den Bewegungsmelder dafür nutzen, die Beleuchtung automatisch einzuschalten und erst dann wieder auszuschalten, wenn es keine Bewegung mehr im Raum gibt.
Ich verwende zur Decke abstrahlende Neonröhren.

Der Melder schaltet zwar ein, jedoch auch wieder aus, obwohl noch Bewegung im Raum ist (und das nicht zu knapp).

Woran könnte dies liegen?

a hafner
27.09.04, 16:58
Hallo Magnat,

welchen Block der Applikation nutzt Du denn ?
Den Präsenzblock oder den Bewegungsblock ?

Auf jeden Fall mußt Du die Bewegungserfassung retriggerbar einstellen da der Argus sonst auf jeden Fall nach Ablauf der Zeit einmal ausschaltet.
Solltest Du den Präsenzblock nutzen könnte es auch an der eingestellten Helligkeit liegen. Den im gegensatz zum Bewegungsmelder schaltet ein Präsenzmelder das Licht bei
ausreichendem Tageslichanteil wieder aus, trotz Bewegung im Raum.

Gruß Alexander

magnat
28.09.04, 08:39
Hallo Alexander,

danke für Dein Feedback.

Es wird der Präsenzblock benutzt, da das Licht helligkeitsabhängig schaltet.
Retriggerbar ist auch eingestellt.
Uns wurde gesagt, dass dies an den zur Decke abstrahlenden Halogenröhren liegt.
Wir haben diese Röhren nun nach oben abgedeckt. Die Beleuchtung schaltet jedoch trotzdem ab, obwohl Bewegung vorhanden ist.

Es wurde ein zusätzlicher Präsenzmelder testweise an der Wand installiert. Das Schaltverhalten hat sich jedoch nicht verändert.

Kann ich davon ausgehen, dass eine Fehlprogrammierung vorliegt? :mad:

a hafner
28.09.04, 09:26
Ob wirklich Fehlprogrammierung vorliegt kann ich nicht sagen ohne die Bedingungen im Raum und die Applikationseinstellungen gesehen zu haben.

Wenn Du aber wirklich wie im ersten Beitrag beschrieben das Licht nur dann wieder Ausschalten möchtest wenn keine Bewegung mehr erkannt wird (die Nachlaufzeit sollte nicht zu kurz sein ca. 5-15min je nach Raumnutzung) und der Tageslichteinfall egal ist nutz doch den Bewegungsblock der bleibt an bis er keine Bewegung mehr sieht.

Gruß

Alexander

magnat
28.09.04, 11:11
Geht leider nicht... denn jetzt wird es kompliziert. ;)
Der Präsenzmelder beinhaltet auch eine Konstantlichtregelung, da die Leuchtstoffröhren dimmbar sind.

Könnte man sich dadurch behelfen, dass man evtl. 2 Präsenzmelder parallel laufen läßt und bei einem den Bewegungsblock und beim anderen den Präsenzblock nutzt?

a hafner
28.09.04, 15:32
Vielleicht beschreibst du erstmal genau was du vorhast mit allen und wir suchen dann eine Lösung ;)

1. Gibt es Fenster im Raum ?
2. Wie hast du den Wert für die Konstantlichregelung ermittelt ?
3. Wie lange ist die Nachlaufzeit ?
4. Wie wird der Raum genutzt (Büro, Flur) ?
5. wie groß ist der Abstand der Leuchte die direkt in den Präsenz stahlt ?

Gruß

Alexander

Andres
28.09.04, 23:40
Hallo

habe selbiges Problem.
Der Melder scheint Tageslicht von Kunstlicht nicht unterscheiden zu können.
Er schaltet selbst bei Räumen ohne Fenster und viel Beegung bei retriggerbar aus!
Habe daher das Bewegungsobjekt benutzt und hoffe das der Kunde nun zufrieden ist.
Für Konstantlichtregelung habe ich nun ein HTS Melder bestellt und hoffe bessere Erfahrungen zu machen.

MfG

B.Andres

Dieter Koch
29.09.04, 07:46
Habe diesen Melder in einer größeren Anlage mit mehreren hundert Stück verbaut, es gab keine Probleme. Die ersten Probleme, die auftraten waren hausgemacht und in meiner Verantwortung zu suchen. Man muß sich genau das Umfeld und die Parametrierung anschauen.
Dann klappt es bestimmt auch mit den Nachbarn.

Gruß
Dieter

a hafner
29.09.04, 08:24
Original geschrieben von Andres
Hallo

habe selbiges Problem.
Der Melder scheint Tageslicht von Kunstlicht nicht unterscheiden zu können.


Warum sollte er das auch tun ?

Auf deiner Nutzfläche ist es dir doch auch egal wo das Licht herkommt , Hauptsache es ist genug da!

Der Programmierer hat "nur" die Aufgabe das richtige Verhältniss zwischem dem Meßpunkt an der Decke und der Nutzfläche zu ermitteln. Das ist natürlich nicht in 2 Min. erledigt und bleibt deshalb leider oft aus. Je nach Lichtverteilung von Kunstlicht und Tageslicht im Raum kann ein Lichtfühler auch nicht beliebig platziert werden um gut arbeiten zu können.

Kleiner Tipp für die Prgrammierung von tageslichtabhängigen Regelungen: kalkuliert etwas mehr zeit ein als für die Programmierung eines 2-fach Tasters ;)

Gruß

Alexander

magnat
29.09.04, 11:38
@Andreas:
Hast Du herausgefunden, warum der Sensor nicht so funktioniert, wie Du es Dir vorgestellt hast?
Welche Applikation mit welchen Parametern hast Du vorher benutzt?

@Dieter:
Welches hausgemachte Problem war es denn?

Wir haben sogar das zusätzliche Problem, dass die Präsenzmelder an der Alarmanlage hängen und die Sonneneinstrahlung der Fenster Fehlalarme produziert.

Kennt jemand eine Möglichkeit, wie man diesem Problem begegnen kann?
Es kann doch nicht sein, dass ich die Merten Präsensmelder nur in Räume ohne Fenster einbauen kann... :confused:

Dieter Koch
29.09.04, 11:51
Original geschrieben von magnat
@Andreas:
Hast Du herausgefunden, warum der Sensor nicht so funktioniert, wie Du es Dir vorgestellt hast?
Welche Applikation mit welchen Parametern hast Du vorher benutzt?

@Dieter:
Welches hausgemachte Problem war es denn?

Wir haben sogar das zusätzliche Problem, dass die Präsenzmelder an der Alarmanlage hängen und die Sonneneinstrahlung der Fenster Fehlalarme produziert.

Kennt jemand eine Möglichkeit, wie man diesem Problem begegnen kann?
Es kann doch nicht sein, dass ich die Merten Präsensmelder nur in Räume ohne Fenster einbauen kann... :confused: