Hallo,
ich wollte gerade ein MT701 von Jung mit der ETS3 programmieren. S...... war´s!
Folgende Fehlermeldung beim Programmieren der Applikation:

"Firmware kann nur über RS232 geladen werden!
File:W:\ECON\Projekte\MT701\Download\Source\Downlo adEIB.cpp
Line: 360"

Das MT701 ist nagelneu (KW31/04). Ich kann keine externe RS232 am MT701 finden!:confused:

Folgende Aktionen habe ich schon probiert:
-aktuelle Produktdatenbank eingespielt
-Patch für ETS3_econ-Server1v06 installiert
-aktuelles Plugin von Jung installiert
Was mache ich falsch?
Kann mir jemand helfen ???

Gruß Rudi

Michel
25.09.04, 00:35
Hallo Rudi,

ich kenne mich zwar mit der ETS 3 nicht aus, aber: wie hängt denn dein Inbetriebnahmerechner mit der ETS 3 am Bus?

Rudi K.
25.09.04, 00:40
@ Michel
Es hängt eine ABB EA/S 232 an meinem Rechner. Mit ihr konnte ich bis jetzt alle anderen Geräte programmieren!

Hab gerade noch einen Versuch mit eine Jung Up-Schnittstelle (RS232) gemacht. Gleiches Ergebnis!!

Gruß Rudi

Michel
25.09.04, 00:44
Hmmm,

was mir auf Anhieb auffällt ist das Laufwerk W.
Ich vermute, das ist ein gemapptes Laufwerk von dir. Vielleicht mag die ETS das nicht? Versuchs mal von einem physikalischen Laufwerk c: oder d: ..... statt einem logischen.

Rudi K.
25.09.04, 00:47
:confused: :confused:
Ich hab kein Laufwerk W auf meinem Rechner!!!

Rudi

Frodo
25.09.04, 00:57
Das Plug-In der ETS prüft immer, ob die Firmware des MT701 zu ihr "passt". Zum Updaten der Firmware musst Du das MT701 direkt über die serielle Schnittstelle mit dem PC verbinden. Die Schnittstelle des MT701 findest Du am oberen Gehäuserand (ist mit Klebeband verdeckt wg. Staub).
Gruß Frodo

Michel
25.09.04, 01:04
Endlich mal einer, der sich mit sowas auskennt!:D

Andres
25.09.04, 17:11
Und die neuste Firmware ist zur Zeit bei Merten auf dem Server.
Jedoch mußt du dann auch mit dem Merten PlugIn arbeiten.

B.Andres

Rudi K.
25.09.04, 20:04
Hallo zusammen

Ich hab´s!

Habe die letzte Nacht der Abdeckung der RS232 (schwarzer Aufkleber) keinen Denk gegeben.

Aufkleber entfernen, und siehe da "eine RS232".
Jetzt funzt es!:)
Vielen Dank an alle und ein schönes Wochenende

Gruß Rudi

PS: Vorschlag an Jung: Deckt doch die RS232 nicht mit so einem popeligen Aufkleber ab. Nach dreimal abziehen hält der sowieso nicht mehr! Es gibt bestimmt etwas eleganteres!!

jungeugen
25.09.04, 22:32
Hallo Rudi,

den Vorschlag nehme ich gerne auf.

Allerdings -bis jetzt war ich der Meinung, dass jeder "elektrische" Isolierband hat. :D

Gruss

eugen

PS: @andreas - bitte nur die Firmware des Herstellers verwenden, von dem das MT ist

guluma
27.09.04, 22:08
Hallo Rudi
und wenn Du das andere Stück auch noch entfernst findest noch einen Poti für die Helligkeitsverstellung.
Das habe ich damals lange gesucht.
Gruß guluma

Frodo
27.09.04, 22:57
Das ist bei den neuen MT701 aber nicht mehr vorhanden, dort lässt sich der Kontrast auf der Systemseite einstellen

Gruß Frodo

Rudi K.
27.09.04, 23:25
Unter dem zweiten Aufkleber ist bei dem neuen MT701 eine Taste.
Drückt man diese, so macht meines Erachtens nach, das Ding einen Reset.
Die Taste muss mit einem kleinen runden Gegenstand gedrückt werden.

Gruß Rudi

Dirk Beyer
28.09.04, 07:03
Habe bei meinen Versuchen festgestellt, daß der "Busdownload" mit dem MT701 über ETS stets mit einer Fehlermeldung endet. Auch wenn zuerst die Firmware über die Geräte - RS232 geladen wurde.

Aber ich denke es ist nurnoch eine Frage der Zeit, bis Elka das Plugin im Griff hat!

Gruß

Dirk