PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Import der Produktdatenbank



witcher
19.08.04, 12:21
Hallo,
nach dem Import einer ETS3-Datenbank (hier Alarmzentrale GIRA),
kommt folgende Fehlermeldung:

"DIe Datenbank enthält nicht-zertifizierte Produkte, die nach dem
Import gelöscht werden. Fortsetzen ?"

Gira hatte auf die Schnelle keine Lösung.

Weiß einer von Euch was es damit auf sich hat ?

Gruß
Witcher

Ralf Engels
19.08.04, 13:33
Mhh,
anscheinend enthält die Datenbank enthält nicht-zertifizierte Produkte, die nach dem Import gelöscht werden. ;)


Ist die Alarmzentrale nachher in der DB vorhanden? Ich lasse es gerade mal prüfen ob es da Probleme gibt! Beim erstellen der Datenbank und den Test ist uns jedoch nichts aufgefallen.
Melde mich später noch mal dazu

Gruß

Ralf

witcher
19.08.04, 14:32
Hi,
ja die DB ist trotzdem vorhanden. Der nette Mann von der Gira-Hotline hatte ja selbst auch die Fehlermeldung bei sich
irgendwann mal bekommen und diese im Hause weitergeleitet,
jedoch wußte er jetzt auf Anhieb nicht was daraus geworden ist.

Im Betrieb ist im zumindest kein konkreter Fehler bzw. nicht-
vorhandene Merkmale aufgefallen.

Gruß
Witcher

tommy
19.08.04, 20:53
Hallo!

Die Produktdatenbank der Alarmzentrale ist ok! Es handelt sich hierbei um ein bekanntes Problem bei den neuen ETS3-Datenbanken.

Es liegt zu 99,9% tatsächlich an einem unregistrierten Produkt, nämlich dem Dummy-Produkt zum neuen Bereichs-/Linienkoppler. Diese Applikation ist bekanntlich dazu gut, auch die neuen Koppler (2TE) mit den Produkdaten des alten Kopplers (4TE) zu programmieren.
Dieses Dummy-Gerät ist eine herstellerneutrale Produktinformation in der ETS-Datenbank, deren Reg.-Status durch die ETS3 fälschlicher Weise fehlinterpretiert wird. Bei der ETS2 wars nie ein Problem.
Um Abhilfe zu schaffen, wurde das Dummy nun registriert. Bei Gira sollte es eine aktualisierte Produktdatenbank dazu geben! Einfach nochmal die Hotline ansprechen.
Um das alte nicht registrierte Produkt zu entfernen, kann die Meldung "DIe Datenbank enthält nicht-zertifizierte Produkte, die nach dem
Import gelöscht werden. Fortsetzen ?" einfach bestätigt werden.

Gruß

tommy

Rupprecht
29.10.04, 17:10
Hallo,
ich habe die Fehlermeldung jetzt auch bei
5WG1 125-1AB21 (neue Siemens Spannungsversorgung) vin der ETS2.
Habe es auch mit einer leeren Datenbank versucht mit dem gleichen Resultat.
Gruß Frank