PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : HS - "bei Start abfragen" wird teils ignoriert



lholle
13.08.04, 12:46
Hallo Leute,

ich habe auf meiner Visu Seite Abfragen über Licht- und Fensterstatus für die einzelnen Stockwerke realisiert (Oder-Gatter, der ein oder andere wird sich erinnern :D ). Habe die Gruppenadressen für die Fensterabfragen im HS mit "bei Start abfragen" markiert, damit ich auch bei den derzeit noch vielen Änderungen gleich sehe was los ist. Scheinbar/Offenbar fragt der HS aber nicht alle wie gewünscht ab.
Bei einigen Fensterkontakten z.B. ist das Abfrageergebnis nach dem Start "zu", obwohl es offen steht. Wenn ich es dann schließe und wieder öffne, stimmt die Abfrage dann.?!

Sind die Abfragen anzahlmäßig limitiert?
Hat jemand eine Idee?

Gruß Holle

Matthias Schmidt
13.08.04, 12:54
In der Ets bei dem entsprechenden Objekt das L-Flag (=Leseflag) gesetzt?

Meldet die Debug-Seite des HS Scan-Fehler?

lholle
13.08.04, 13:49
Hallo Matthias,

Leseflags sind gesetzt! Liegt auch nicht am Aktor, in einem Fall liest er Kanal B-D, nicht jedoch A, bei identischer Parametrierung (hatte auch Neuprogammierung schon hinter mir).

Debug-Seite? Was ist das, wo kann ich das aufrufen und was sagt es mir? (bin gerade auf Arbeit und kann nicht suchen/ausprobieren...sorry).

Gruß Holle

Matthias Schmidt
13.08.04, 13:56
Die Debugseite sieht so aus (hat Deiner auch):

http://schmidt213.de:1555/hslist?lst=debug&user=gast&pw=gast

Hier siehst Du auch, dass unter "Scan-Fehler" unzählige Adressen stehen. Liegt daran, dass keine Verbindung zum Bus besteht. In der Regel sollte hier nichts stehen.

Wenn also Adressen gescannt werden, vom Bus aber keine Reaktion kommt (L-Flag), siehst Du das hier. Derartige "Probleme" sollten gefixt werden, da der Start des HS sonst deutlich verzögert wird.

Meudenbach
13.08.04, 13:56
Hast Du das Leseflag für die Gruppenadresse auch nur einmal gesetzt ??? Nicht also bei dem Binäreingang und dem Logikmodul gleichzeitig ??? Ist die sendende Adresse bei dem abzufragenden Objekt auch an 1. Stelle ???

Das Leseflg darf nur an dem Bibnäreingang gesetzt sein. Bei dem Logikmodul ist darauf zu achten, dass das "A" Flag gesetzt ist... weiss ja nicht, welches Modul Du einsetzt.

Gruss

lholle
13.08.04, 14:37
Hallo zusammen,

so aus der Erinnnerung ist das L-Flag nur im Binäreingang gesetzt (von ABB) und da gibts auch nur jeweils eine Adresse (somit die erste). Im Logikmodul (HS) definitiv nicht. Ich prüfe es aber nach.

Wie/wo komme ich denn auf die Debug-Seite? Ich vermute über Browser, aber was muß ich eingeben?

Gruß Holle

Matthias Schmidt
13.08.04, 14:48
Unter Archive/Listen, dann Systemlisten, dann für Debugseite einen Zugriffsschlüssel festlegen.

Michel
13.08.04, 14:49
http://ip-adresse des HS/hslist bzw. /shslist

Liste = debug

Der Rest erklärt sich von selbst.

lholle
13.08.04, 15:06
Danke erstmal für die Tipps, an die ich mich leider erst morgen ranmachen kann. Berichte dann spätestens nach dem WE. Schöne Grüße bis dahin! Holle

lholle
16.08.04, 09:21
Also, die Debug-Seite ist ohne Scan-Fehler. Das L-Flag ist tatsächlich nur im Binäreingang gesetzt.

Das Problem scheint sich jedoch in Richtung Binäreingang zu bewegen, da hier offenbar nur der eine Eingang (A) nicht abgefragt wird (habe rumexperimentiert indem ich mal diese, mal jene GA ohne Anfangsabfrage probiert habe). Ist wohl am naheliegendsten erstmal zwei Eingänge zu vertauschen (hardwaremäßig umzuklemmen) und dann weiterzusehen, ob es vielleicht ein Garantiefall für ABB wird.

Gruß Holle

blue
16.08.04, 09:55
hallo holle,

falls du den us/u 4.2 oder den us/u2.2 hast,
darf das schwarze kabel nicht angeschlossen
werden.

kanal 1 ist grau und braun, kanal 2 ist AUCH grau und
rot. Kanal 3 und 4 ebenso grau und die 2 anderen farben.

es könnte sein, dass es daran liegt.

gruss

günther

Meudenbach
16.08.04, 10:36
@blue

... ich denke bei einer Fehlbelegung würde dann auch nicht´s mehr gesendet werden....

@iholle
Aber in der Tat gab es wohl eine Serie fehlerhafter ET/S Binäreingänge. Der Fehler trat auf bei "voller" Belegung aller Eingänge. Dann spinnte das Teil. Zur Behebunng des Fehlers musste das Gerät ausgetauscht werden.

Gruss

blue
16.08.04, 11:00
@mike,

also bei mir war das teil auch falsch angeschlossen. es hat
aber trotzdem gesendet, aber nur auf dem kanal, der richtig
angeschlossen war. also grau mit irgendeiner farbe, ausser
eben schwarz. die 3 anderen kanäle haben nicht gesendet.

gruss

günther

lholle
17.08.04, 10:28
Jeden Tag erschließt sich mir die Welt der Elektrik ein wenig mehr, allein die Tiefen des Metiers bleiben mir wohl immer verschlossen....

Habe gestern die Eingänge an meiner ET/S umgeklemmt (A und B vertauscht) und - oh Wunder - es funktionierte alles. Nach Zurücktausch blieb die Funktion beider Eingänge - (das meine ich mit den Tiefen) - e r h a l t e n (keine Neuprogrammierung, nichts...).

Ich räume ein, schon früher wunderte ich mich gelegentlich, daß Elektrisches manchmal wieder geht nach guter Zurede oder Nutzungspause oder auch nur Auseinander- und wieder Zusammenbasteln. Egal, jetzt geht es mit der Abfrage, Danke allen. Gruß Holle