OStein
19.07.04, 20:48
Hallo Forum,

hat jemand den Siemens-RTR UP252 oder einen baugleichen im Einsatz? Wenn ich den auf die BCU stecke, bekomme ich nur ein "Lauflicht" (= alle LEDs gehen nacheinander an und aus), aber sonst tut sich nix. Artikelnummer ist 5WG1 252-2AB12, Applikation ist "12 S1 Temperaturregelung 210B04 Version 0.4), BCU ist UP110... ich vermute mal, dass da was nicht zusammenpasst...?!?

Danke schonmal für Eure Hilfe...

Kaucher
19.07.04, 21:19
Hi Oliver,

diese APPL ist nur für die -2AB13 er, BCU110 ist aber ok.

ich müsste die alte auch noch irgendwo haben, nachher such ich mal.

vielleicht ist sie ja noch auf Peter's Seite zu finden !

Gruß Jörg

PeterPan
19.07.04, 21:26
Hallo Kollege Olli..

hast wieder bei Ebay zugeschlagen?

Da hilft nur eins: Siemens-Hotline-Formular (http://www.siemens.de/automation/support-request) (Link korregiert)

Da werden Sie geholfen...

Gruss
PeterPan

OStein
19.07.04, 22:04
@Jörg:

das wäre nett, wenn Du mir die schicken könntest... :)

@Peter:

voll erwischt :D Aber ich muss mal mit den RTRs rumspielen, das läßt mir keine Ruhe... ;-)

PeterPan
19.07.04, 23:03
Hallo Olli..

der 252/12 is aber nix gscheids.. hättst Dir den 252/13 besorgen müssen.

Gruss
PeterPan

OStein
19.07.04, 23:07
hm, was iss'n da der Unterschied?

Kaucher
20.07.04, 00:04
Original geschrieben von OStein
hm, was iss'n da der Unterschied?


Die -2AB12er können folgendes NICHT:

- 2-stufiges heizen
- keine 2-Punkt-Regelung
- kein Zugriff auf den Taster
- keine Parametriermöglickeit der Tasterfunktion
- keine Meldung 'Anlage heizt' (für z.B. Pumpenlogik) :(
- keine Begrenzung des Verstellbereiches Drehknopf
- keine Parametriermöglichkeit für Funktion des Statusobjektes

und was isch noch so vergässen habe ....:D

BTW: die APPL hab ich, jedoch noch keine 'Route to Destination':D :D

Gruß Jörg

OStein
20.07.04, 00:12
ah, ok.... jetzt weiss ich wieso das Teil nur 29 Euro gekostet hat :rolleyes: ....

Aber ist ja wie gesagt nur zum Spielen... :)

@Jörg: Danke für die Applikation... kaum nimmt man die richtige, schon klappts ;-)

kaarli77
08.02.06, 22:42
hallo leute,

ich habe das gleiche problem mit dem siemes raumtemperaturregler.

der link von peter funktioniert irgendwie nicht bei mir.

kann mir jemand verraten wie ich zu der datenbank komme

mfg kaarli

PeterPan
08.02.06, 22:52
sind noch im Umlauf?

5WG1 252-2AB12 ist ein RTR ja klar.

Aber den gibt es scho lange (mindestens 6 Jahr) nimmer. EBAY?

LINK ist korregiert: Siemens-Hotline-Formular (http://www.siemens.de/automation/support-request)

In den Betreff: GAMMA instabus (Bestellnummer)
dann geht es schneller

Bitte nach der uralten Applikation fragen

Gruss
PeterPan