Hi Leute,
habe 2 Probleme.
1- editiert weil erledigt
2- habt ihr Vorschläge für eine Lösung der Füllstandsanzeige bzw Überwachung der Regenwasserzisterne? Habe vorsorglich in die Zisterne eine Leitung 4x2x0,8 verlegt.
Gruß Nocke
Matthias Schmidt
11.07.04, 22:42
Original geschrieben von nocke
2- habt ihr Vorschläge für eine Lösung der Füllstandsanzeige bzw Überwachung der Regenwasserzisterne? Habe vorsorglich in die Zisterne eine Leitung 4x2x0,8 verlegt.
Gruß Nocke
Zu 2. Einfach mal selber suchen! Stichwort "Rewalux"
Matthias Schmidt
11.07.04, 22:50
Zu 1.
Hat das Netzteil Klemmen für EIB und unverdrosselte Spannung oder braucht es eine Datenschiene?
Hat das Netzteil Klemmen für EIB und unverdrosselte Spannung oder braucht es eine Datenschiene?
genau so ist es.
Aber wofür braucht man denn eigentlich unverdrosselte Spannung?
Danke an Matthias
und zu 1. werd ich dann mal suchen.
Gruß Nocke:D
Matthias Schmidt
12.07.04, 12:51
Das Netzteil ist ein älteres Schätzchen, oder? Ebay? Also wenn Du Deine Geräte nicht (Anschluss über Datenschiene und Verbinder) programmiert bekommst, könnte es natürlich auch defekt sein.
Die unverdrosselte Spannung kann man verwenden zur Versorgung von Sensoren oder z.B. in Verbindungen mit einer Drossel zur Versorgung einer weiteren Linie.
Hallo Kollegen..
na das hört sich doch nach RS232 an Busklemmen angeklemmt an der Vorderseite der N122 an, odrr?
Bei der N122 sind die Klemmen an der Vorderseite die "unverdrosselte" Spannung.
Die Busspannung wird über das Kontaktsystem hinten auf die mittleren beiden Leiterbahnen der Datenschiene ausgegeben.
Dort kann dann mittels REG-RS232 oder alternativ mit Verbinder (mittlere Klemmen) und einer UP-RS232 programmiert werden.
Gruss
PeterPan
Original geschrieben von PeterPan
Hallo Kollegen..
na das hört sich doch nach RS232 an Busklemmen angeklemmt an der Vorderseite der N122 an, odrr?
Bei der N122 sind die Klemmen an der Vorderseite die "unverdrosselte" Spannung.
Die Busspannung wird über das Kontaktsystem hinten auf die mittleren beiden Leiterbahnen der Datenschiene ausgegeben.
Dort kann dann mittels REG-RS232 oder alternativ mit Verbinder (mittlere Klemmen) und einer UP-RS232 programmiert werden.
Gruss
PeterPan
Ja ich war so blöd aber es ist anderen Leuten auch nicht aufgefallen, sorry.
Gruß und danke für den Denkanstoß
Nocke
Hi Nocke..
no Prob.. Fehler gefunden.. jetzt kann es losgehen..
Gruss
PeterPan
Original geschrieben von PeterPan
Hi Nocke..
jetzt kann es losgehen..
Gruss
PeterPan
Du sagst es und danke für die Hilfe.
Gruß Nocke:D