brecki
28.06.04, 15:12
Hallo,
hat jemand schon mal den EIB bei Personen-Rufanlagen eingesetzt, die nach der VDE0834 zu erstellen sind?Können die Bedingungen der Geräte und Leitungsüberwachung erfüllt werden?Wo kann man Info's erhalten?
Bräucht dringend Info da ich ein Altenheim planen soll!! Da wäre der EIB eine echte Alternative..

G.Stenneken
06.07.04, 19:43
Das ist eine schwierige Sache.....

Ich habe das gleiche mal versucht, habe mir die DIN VDE 0833 T1-4 durchgelesen und dann hatte ich schon keine Lust sowas mit EIB / LON etc. zu planen.

Info bei www.DIN VDE ....de (Die sind echt nett)

Du kannst deine Anlage nicht zertifieren oder hast du so viel Geld über ?

Ich würde von Sicherheitstechnischen Anlagen die Finger weg lassen. Bei Störung garantiert dir keine Hersteller irgendetwas....

Es gibt hier im Forum einen Bericht über Ansteuerung
einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage im großen Kaufhaus da wollte auch jemand sowas planen und bauen.

Kannst mich gerne auch anrufen diesbezüglich ich habe schon viele Krankenhäuser / Altenheime geplant / programmiert.

Ps: Bis Mittwoch habe ich Urlaub !!!

:D