07.06.04, 09:12
Morgen Kollegen,
hatte am Freitag folgendes Problem:
Nach Zentral AUS leuchtet die angeschlossene Lampe nochmal auf. Nach Ausschalten ueber lokalen Taster bleibt sie aus (wie es sein soll), obwohl die beiden Gruppenadressen auf demselben Objekt Schalten liegen.
Es sind in einem Einfamilienhaus 5 Universaldimmaktoren ABB UD/S 2.300.1 installiert, wovon 2 Probleme machen. Bei einem DA sind die beiden Ausgaenge belegt, 1xGluehlampe und 1x Reserve fuer Wandlampen (Haengt aber noch keine Last daran, Leitungen sind isoliert). An dem anderen DA ist auf Kanal A eine Halogenlampe mit gewickeltem Trafo, auf Kanal B nichts angeschlossen.
Anfangs ist dieses Problem nur bei einem Geraet aufgetreten.
Habe dann die Parameter kontrolliert, Geraet ausgelesen, keine Fehler.
Zurueckgesetzt, Applikation neu programmiert, DA getauscht, Problem blieb. (Wohlgemerkt nur bei Zentral Aus, nicht bei der lokalen GA!)
Habe dann die Zenral Aus Adresse vom Objekt schalten entfernt, dann funktionierts, neue Test GA darauf, funktioniert auch noch, aber nach einigen Schaltspielen tritt Fehler erneut auf.
Nachdem ich alles eingepackt und den Kunden auf naechste Woche vertroestet hatte, um dann mit neuen Informationen weiterzusuchen, trat der Fehler dann auch bei einem weiteren DA auf.
Was tun?
Danke im voraus
hatte am Freitag folgendes Problem:
Nach Zentral AUS leuchtet die angeschlossene Lampe nochmal auf. Nach Ausschalten ueber lokalen Taster bleibt sie aus (wie es sein soll), obwohl die beiden Gruppenadressen auf demselben Objekt Schalten liegen.
Es sind in einem Einfamilienhaus 5 Universaldimmaktoren ABB UD/S 2.300.1 installiert, wovon 2 Probleme machen. Bei einem DA sind die beiden Ausgaenge belegt, 1xGluehlampe und 1x Reserve fuer Wandlampen (Haengt aber noch keine Last daran, Leitungen sind isoliert). An dem anderen DA ist auf Kanal A eine Halogenlampe mit gewickeltem Trafo, auf Kanal B nichts angeschlossen.
Anfangs ist dieses Problem nur bei einem Geraet aufgetreten.
Habe dann die Parameter kontrolliert, Geraet ausgelesen, keine Fehler.
Zurueckgesetzt, Applikation neu programmiert, DA getauscht, Problem blieb. (Wohlgemerkt nur bei Zentral Aus, nicht bei der lokalen GA!)
Habe dann die Zenral Aus Adresse vom Objekt schalten entfernt, dann funktionierts, neue Test GA darauf, funktioniert auch noch, aber nach einigen Schaltspielen tritt Fehler erneut auf.
Nachdem ich alles eingepackt und den Kunden auf naechste Woche vertroestet hatte, um dann mit neuen Informationen weiterzusuchen, trat der Fehler dann auch bei einem weiteren DA auf.
Was tun?
Danke im voraus