PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : knifflige Heizung!



klausbz
28.05.04, 09:04
Guten morgen,
habe ein kniffliges Problem oder vielleicht sehe nur ich es so und die Lösung liegt auf der Hand.

In einem Kinderdorf soll die Heizung zentralisiert werden, das heißt soviel das alle Gebäude über einen HS von Gira gesteuert werden sollen. Alle Gebäude sind untereinander mit Rohren verbunden. Jedes Gebäude (Wohnhaus) hat einen Heizkreis und einen 4-Wegemischer mit Anlegefühler am Vorlauf. Die Wärme kommt über Rohren vom Haupthaus und versorgt die einzelnen Gebäude.

Meine Vorstellung, die bestehenden Raumthermostate wechseln und EIB-Rth montieren, so müsste es doch möglich sein die 4-Wegemischer (230V) über einen Heizungsaktor direkt an zu steuern oder? Und was mach ich mit dem Vorlauffühler, Bodenheizung muss ich über Vorlauffühler begrenzen damit die Bodenheizung nicht zu heiß wird.

Irgendwie habe ich einen Knopf im Kopf und bin für jede Anregung dankbar!

Danke! Schönes Wochenende allen!

Klaus

seppim
28.05.04, 13:36
Hallo Klausbz,

Vielleicht sind die Regler aus den Synco-Programm von Siemens das Richtige.

Das sind REG-Geräte, die eigenständig arbeiten, sich aber via KNX auslesen und beeinflussen lassen.

Gruß
seppim