PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Einzelraumreglung



Gerard Rollenberg
09.10.01, 12:57
Hallo,
Ich habe eine frage uber ein Einzelraumreglung mit FensterKontakte.
In meinem Haus würde gerne Einzelraum Heizungssteuerung uber EIB installieren mit Raumtemperaturregler Siemens UP 252 und Stetigregler Siemens AP 560.
Auch wolte ich Fensterkontakte einsetzen.
Muss ich dass Fensterkontact mit dass Frost-/Hitteschutz object 2 von Raumtemperaturregler oder mit object 3 Zwangstellen von dem Stetigregler verbinden? Oder beide?

Mfg
Gerard

a hafner
09.10.01, 20:17
hallo gerald,

es reicht das frostschutzobjekt am raumtemperaturregler.
wenn dort die "1" im objekt steht regelt dieser auf den in der temperaturenmaske eingestellten wert.

gruß

alexander

Gerard Rollenberg
11.10.01, 10:46
Hallo,

Herzlichen dank Alaeander fur dass antwort.

Gruss

Gerard