tweky
06.04.04, 10:04
Konstantlicht DALI und EIB

Hallo zusammen,
wir haben da ein Objekt wo einzelne Büros (genau 16) mit Konstantlichtregelung bestückt werden sollen. :)

Angedacht habe ich DALI als Ersatz für die 1-10V Schnittstelle (ist auch Preislich atraktiver) und ein EIB Gateway. Der Lux Sensor soll direkt an den EIB angeschlossen werden und über das Gateway die einzelnen DALI Leuchten Regeln.
Hat diesbezüglich jemand schon Erfahrung ob die Regelung EIB -> DALI funktioniert ?
Hab mal gelesen das die Regelung im unteren Bereich nicht richtig hinhaut. :confused:

Braucht man eigentlich in jedem Büro einen Lux Sensor oder kann man die Büros zu Gruppen zusammenfassen?

Vielen Dank für eure Hilfe.

grüße
tweky

PeterPan
06.04.04, 12:31
Hallo Kollege..

es gibt da mehrere Möglichkeiten..

optimal ist in jedem Büro einen Sensor.

z.B. mit dem Schaltdimmaktor 3-fach m. integrierter Helligkeitssteuerung und Anschluss von bis zu 3 Sensoren N526/02 (Siemens 5WG1 526-1AB02) in 1-10V Technik.

Somit benötigst Du für 16 Büros
- 16 Sensoren UP255 zum direkten Anschluss an N526/02
- 6 Aktoren N526/02

Die andere Möglichkeit ist mit einem Sensor und DALI zu arbeiten:
- EIB-DALI-Schnittstelle GE141 (5WG1 141-4AB01)
- Helligkeitssteuerbaustein N342 (5WG1 342-1AB01)
- Helligkeitssensor z.B. AP254 (5WG1 254-3EY01: Multisensor inkl. Helligkeit und Temperatur).

Mit dem Helligkeitsteuerbaustein kannst Du maximal 10 Gruppen einzeln/autark steuern. Somit benötigst Du 2 Stück davon.

Gruss
PeterPan

Hujer
06.04.04, 16:53
Hallo tweky,

Angedacht habe ich DALI als Ersatz für die 1-10V Schnittstelle (ist auch Preislich atraktiver) und ein EIB Gateway. Der Lux Sensor soll direkt an den EIB angeschlossen werden und über das Gateway die einzelnen DALI Leuchten Regeln. Hat diesbezüglich jemand schon Erfahrung ob die Regelung EIB -> DALI funktioniert ?
Hab mal gelesen das die Regelung im unteren Bereich nicht richtig hinhaut.
Habe bereits ein größeres Projekt realisiert, fuzzt prima.
Nimm 16 Sensoren für jeden Raum einzeln, da bestimmt Sonnenschutz für jeden Raum vorhanden ist oder ?

Gruß Frank :)