Hallo,

hat jemand Erfahrung mit dem Siemens-Baustein N345 (Anwesenheitsimulation) gemacht?
Bei mir scheint der irgendwie zu spinnen, d.h. er sendet manchmal Telegramme mehrmals hintereinander (die ganze Nacht das Außenlicht an und aus), manchmal scheint er auch gar keine Telegramme aufzuzeichnen.

Auch im Programmiermodus hängt er sich teilweise auf und erkennt seine P.A. nicht mehr.

wer kennt sich mit dem Ding aus?

MfG
N. Potthast

PeterPan
27.09.01, 10:38
Hallo Norbert..

folgende Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme:

Entweder ETS2V1.1b oder ETS2V1.2(sr010703) verwenden.

Welche ETS-Version Sie besitzen entnehmen Sie nach dem Aufruf der ETS im Startfenster unter dem Menüpunkt:

"Hilfe" ---> "Über"

Es öffnet sich ein Fenster mit der Versionsbezeichnung.
Sollte die Angabe dort mit der von mir aufgeführten (oben) nicht übereinstimmen, dann bitte die entsprechenden Patches oder Service-Releases über die WEB-Adresse:

http://www.eib-home.de/instabus_eib_software.htm

herunterladen und ordnungsgemäß installieren.

Sind diese Vorbereitungen getroffen (software-mäßig) geht es an die Projektierung:

Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Anwesenheitssimulationsbausteins ist eine Zeitschaltuhr, die Datum und Zeit regelmäßig auf den Bus sendet, erforderlich. Zum Anlaufen (Start) des Bausteins ist jeweils eines dieser Telegramme erforderlich.

Folgende Gruppenadressen sind somit zwingend erforderlich:
- Zeitgeber Datum (Objekt 0)
- Zeitgeber Uhrzeit (Objekt 1)
- Modus Simulation (Objekt 3) wobei log "1" Simulation und log "0" für Aufzeichnung steht.

Desweiteren wird (abhängig von der Auswahl der Kanäle in den Parmeterfenstern) dynamisch das zu simulierende Objekt angezeigt, welches ebenfalls eine Gruppenadresse erhält.

Diese Gruppenadresse sollte die Kommunikationsadresse sein, die sonst auch den jeweiligen Verbraucher bedient.

Häufigste Fehler:

Ursache:
- Tastergruppenadresse wurde verwendet, kann aber nicht vom N345 ausgelesen werden.
Abhilfe: Testen Sie über die ETS, ob Sie den Wert der Gruppenadresse auslesen können. (Inbetriebnahme-Modul: Menü "Test"--> "Gruppen"
Ist dies nicht der Fall, dann setzen Sie bitte im Taster das "Lesen"-Flag.

Ursache:
- Es wurde eine Status-Gruppenadresse ausgewählt. Diese kann jedoch nicht schalten, da man Status-GAs nicht auf Schaltende-Objekte legen darf.
Abhilfe: Siehe oben --> Taster-GA verwenden.

Ursache:
- Die zu schaltende Gruppenadresse liegt im Aktor im Schaltenden-Objekt "hinter" der Zentraladresse. Das Objekt ist ein selbstständig sendendes (z.B. BCU 2.0-Geräte). Somit werden bei der Simulation durch den Rückkopplungseffekt, alle zentralen Geräte gleichzeitig geschaltet.
Abhilfe: Lokale Gruppenadressen müssen immer zuerst auf dem Objekt vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall, so kann dies durch "Doppelklick" auf das entsprechende Objekt geändert werden. Es öffnet sich ein Fenster. Klicken Sie auf die Lokale Gruppenadresse und anschließend auf den Button "sendend setzen".

Eine Test-Simulation des Simulationsbausteines ist nur unter Beachtung einiger Regeln und Kenntnis der benötigten Telegramme möglich.

1. Setzt man das Datum von gestern auf Heute, so muß man mindestens 45 Minuten warten, bis die Baustein-interne Uhr die Zeitverschiebung aufgeholt hat.

2. Setzt man das Datum von heute auf gestern, so reagiert der Baustein auf nichts mehr. Es sei denn man gibt ihm eine neue Zeit, die aktueller als die vorhergehende war. ODER man lädt den Baustein neu und sendet Datum und Uhrzeit von neuem. Dann sind jedoch auch die vorher aufgezeichneten Telegramme futsch.


Mir ist klar, dass man jedes Gerät erst mal ausprobiert, bevor man es bei einem Kunden einbaut. Das Problem hier ist, dass man zum "Testen" nicht immer einen ganzen Tag warten möchte. So passiert es häufig, dass Datum- und Zeit-Telegramme in der Vergangenheit landen. Oder dass man lange auf eine Reaktion warten muss, da die Uhr intern erst mal nachläuft.

Jedoch ist der Baustein soo einfach in Betrieb zu nehmen. Siehe oben.
- Datum und Uhrzeit per Gruppenadresse verbinden.
- Die Objekte auswählen, die geschaltet werden sollen.
- Beachten, dass "1" Simulation (Play) bedeutet und "0" Aufzeichnung (Record).

Und Schon klappts mit dem Nachbarn.

PeterPan
http://www.eib-home.de

Norbert Potthast
30.09.01, 23:22
Hallo Peter Pan,

Danke für die umfangreichen, schnellen Infos.
Bin jetzt ein bißchen schlauer.

Gruß
Norbert Potthast